Hej
Det har ingen betydning med den placering af 2 dampspærrer.
Jeg sætter næsten altid dampspærre op i etageadskillelser ved renoveringer, da man på den måde beholder fugten i det rum den bliver produceret og skal ventileres væk herfra.
Problemet med 2 dampspærrer er hvis man lukker sammen om nogle materialer, hvor der så kan ske fugtophobning men her er der mulighed for ventilation.www.orla-nautrup.dk, jebjerg18/04-2002
Hej Jesper.
Du har den rigtige forståelse af hvor en dampspærre skal ligge i en "yderkonstruktion", men om der skulle ligge en i en etageadskillelsen ville ikke gøre nogen forskel.
Til din orientering er gips/mørtelpudset loft ikke en dampspærre.
Gips eller mørtelpuds på loft er tæt for træk, derfor tror mange at den virker som dampspærre.
I en dampspærre kan der ikke trænge fugt igennem, det kan der i gips/mørtel.
I dit tilfælde har du ingen problemer, konstruer du baren en god tæt dampspærre på yderkonstruktionen i overetage.
Hvis du kan konstruere konstruktionen således, at du kan undlade at gennembryde spærren hvor der er loft/stikdåser, vil det være perfekt, da det er her damptrykket/gennemsivningen vil være.
Poul Erik Vittrup, Pandrup18/04-2002
OK, men kan jeg så, i taget placere(set indenfra) 50 mm isolering, dampspærre, 200 mm isolering, luft+undertag+mm
på den måde kan jeg trække alle kabler mm uden af gennembryde spærren og alligevel have denne på den varme side???Jesper, 18/04-2002
Ja, det er lige efter bogen.
Som tommelfingerregel må dampspærren højst sidde 1/3 ind i konstruktion set fra den varme side.
Det har ingen betydning at der er 2 dampspærre i den samme konstruktion når blot der ikke kan forkomme et temperaturfald mellem de to dampspærrere. Det vil sige at hvis dampspærrene er placeret mellem 2 opvarmede rum, vil der ingen skade ske.
Et urevnet pudset loft et tæt nok til at virke som dampspærre.
Det har vist sig at problemerne opstår når der kan sive luft gennem et hul(konvektion)så det gælder om at være omhyggelig med at fæstne dampspærren til murkronen. I praksis er det dog vanskeligt da den skal omkring bjælker osv.
Den største omhu bør være omkring fugtbelastede rum som bad, køkken og soveværele.
Lars Pedersen, Hjørring18/04-2002
Hej Susie !
På biblioteket kan du låne en lille tynd bog med vejledninger på oplægning af tagpaptage.Jyden, 17/04-2002
Hej
Se evt på Icopals Singels de er flotte til sådant et tag.www.orla-nautrup.dk, j18/04-2002
Hej må jeg først spørge hvor mange år siden tagpappen er lagt??www.orla-nautrup.dk, jebjerg14/04-2002
Hej Gitte.
Til din orientering så "må" du/i ikke stå på taget og skære tagstenene i skotrenden.
Du afmærker ned langs på skotrende hvor skæringen skal være.
Afmærk herefter på tagsten efter stregen/afmærkningen på skotrendeblikket.
For her at få den samme vinkel op mod tagsten fra skotrende kan i bruge en lægtestump.
Poul Erik Vittrup, Pandrup10/04-2002
Hej
Man kan også starte med at skære alle tagstenene til skotrenden ude på taget og så flytte dem ind bagefter det er den prof.. måde at gøre det på.
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg10/04-2002
Hej Orla.
Hvad mener du med prof.?
Hvad jeg har forstået af Arbejdstilsynet, så "må man ikke skære på taglægter".Poul Erik Vittrup, Pandrup10/04-2002
Hej igen
Svar til Poul Erik:
Ifølge pjecen Oplægning af Beton- og tegl-tagsten (kan ses og bestilles på: www.bar-ba.dk)kan man udmærket skære på taget, selv om man anbefaler at stenene udlægges og opmærkes som jeg har beskrevet, men man tager dem ned på stilladset og vådskærer dem.
Side 13 og 14 i pjecen beskrives hvordan man gør hvis man ønsker at skære på taget.
Jeg mener dog at pjecen er ret ny og jeg kendte den ikke selv.www.orla-nautrup.dk, Jebjerg11/04-2002
ja, nu har jeg fundet ud af at det er falstagsten fra Randers tegl - men der står ikke noget om specielle forhold ved ventilationstagstenene ????
Håber på lidt hjælp ?
vh
PeterPeter, -10/04-2002
Hej Peter.
Den form for tagudluftning tror jeg ikke kan udformes/ændres således det bliver kønt eller optimalt, så mit forslag er at fjerneu udluftningsventilerne og en lav en anden form for udluftning.
Konstruer udluftningen i tagfod og kip, eventuelt kan du også i gavle indsætte ventiler.
Udluftningsarealet i tagrum skal "mindst" være 1:500 af husets bruttoareal.
Ps. spar ikke på udluftningen, da du kan få problemer med fugt i tagsten som medfører afskalninger på tagsten.Poul Erik Vittrup, Pandrup11/04-2002
BG ByggrosBGreen-it sedumbakker ALT I ÉT-bakkesystem til grønt tag
EXPO-NETFremtidssikret snefangsrør med sømkant - med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
Phønix Tag MaterialerTagpapinspiration - Vælg fri arkitektur og lang levetid
Phønix Tag MaterialerUndertage - Vælg undertag med omhu
PlastmoTagrender i alle materialer - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
PlastmoTermo- & Trapeztage med lysgennemgang til lette konstruktioner.