Du må godt opsætte træloft. Men det skal af branhensyn være en såkaldt klasse 2 beklædning.
Du kan ikke opsætte brædderne direkte på betonnen, men må opskrue forskallingsbrædder for fastsømning af loftbrædderne. Hulrummet bag loftbrædderne bør ikke overstige 25 mm, altså må forskallingsbrædderne heller ikke være tykkere.
Årsagen til de 25mm er at så kan du bruge almindelige 15-16 mm profilerede loftbrædder.
De fleste loftbrædder er høvlet og profileret så de overholder brandkraveve, f.eks. må de ikke nogetsteds være tyndere end 9mm osv., se nedenstående klip fra TOP.
En klasse 2 beklædning kan profileres, såfremt følgende vilkår er opfyldt:
- Beklædningens profilerede overflade må ved profileringen ikke forøges til mere end 125 % af det plane areal
- Beklædningens tykkelse må ved profileringen ikke på noget sted reduceres til mindre end:
- 9 mm for bræddebeklædninger med højst 25 mm bagved liggende hulrum
- 15 mm for bræddebeklædninger med større bagved liggende hulrum
- Den del af beklædningen, hvis tykkelse er mindre end foran angivet, må ikke overstige 20 % af beklædningens plane areal
- Fer/not samlingen skal udformes, så der altid er mindst 9 mm effektiv kontaktflade mellem fer og not på hver side af feen, hvilket giver i alt 18 mm effektiv kontaktflade i samlingen. Det angivne minimumsmål (9 mm) gælder også efter eventuelle fugtbevægelser eller tilsvarende.
www.top.dk hpox, Århus11/07-2007
Hvis du har en ordentlig kap/gearingssav, laver du 45grader afkortning af panelerne, og så limer du dem sammen når du sætter dem op. Så har du en stor limflade, og hvis de kommer til at gabe, ses det ikke så meget.Ole, Tåstrup11/07-2007
Sæt 1 skunkstolpe op i begge ender, sæt dem i lod, og kontroller de sidder med samme afstand fra spærret, så de har samme højde i begge sider.
Træk en snor i toppen og bunden mellem de 2 skunkstolper, og sæt nu de resterende op, så skulle skunken blive lige, men kan stadig svinge lidt i højde, med mindre dine spærs underside er helt lige også.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )07/07-2007
Hvis skrå væggen ikke er rettet op ligeledes, så får du aldrig et lige punkt mellem skråvæggen og den lodrette skunkvæg.. Da huset er fra 1922, er sandsynligheden for at skråvæggen ikke er "lige" stor..
Det er altid et meget kritisk punkt hvor de 2 flader mødes..
Tømreren, Struer08/07-2007