Afstivning af nyt loft.

Spørgsmål

Jeg skal lave et loft over to rum i nyopført maskinhal. Bjælkelaget hviler på elementer i enderne + lecamur ca 1/3 inde. Derudover skal jeg have en jernbjælke midt i de resterende 7 m. På den anden led er der 7,5o m. Jernbjælken understøttes på midten. Har fået at vide, at jeg skal bruge en HEB 140, men kan jeg ikke "nøjes" med en IPE 160 (den er vist knap så tung at få op. Loftet skal kun bruges som pulterrum og det bliver derfor ikke den store vægt, det drejer sig om. (Bjælkelaget er 45x220 på 40 cm indbyrdes afstand.Hans, Odder22/12-2002
Svar

Hej

Jeg skal ikke gøre mig klog på de forskellige stålprofiler, men jeg ville lægge en limtræsrem i stedet for da den er nem at sømme bjælkesko eller lignende beslag i og vejer meget mindre.
Limtræsleverandøren laver sædvanligvis en beregning på dimensionen (spørg på tømmerhandelen).


Men det kan jo være du har en IPE 160 liggende?www.orla-nautrup.dk, Jebjerg22/12-2002

Svar

Jeg tror ikke du umiddelbart kan erstatte en HEB140 med en IPE160. Jeg kan ikke lige greje hvordan dit rum vender, men hvis jeg slår op i teknisk ståbi, regningsmæssig bæreevne af IPE osv. , og kigger på knæklængde 3,5 meter ( 7 meter med en understøtning på midten) så har HEB140 et tal på 696 kN og IPE160 har 360 kN. Jeg tror det er at friste skæbnen lidt at bruge IPE160. Men det kommer selvfølgelig an på hvem du sender op på loftet :-).

Såvidt jeg kan se skal IPE op i 240 for at følge den HEB140. Limtræ skal du nok regne med bliver groft regnet dobbelt så høj som en HEB bjælke, hvis du nøjes med en enkelt bjælke.

Men hvis det mest er for at undgå en tung bjælke skal du måske tænke i at dele de 7 meter op i mindre stykker istedet. Hvis du så har en IPE160 til at ligge (som det andet svar) kan det bruges som udgangpunkt istedet for de 7 meter. "Hvor langt må der være mellem bjælkerne hvis jeg bruger IPE160" eller evt. en slags bjælke som du synes er håndterbar. Lars, Århus11/01-2003

Skal jeg anvende dampspærre i etageadskildelsen

Spørgsmål

Skal jeg anvende dampspærre i etageadskildelsen mellem stue og 1. sal. Der er indlagt gulvarme på 1. sal, herunder 150mm
isolering og profilbrædder som loft.Jens Andersen, Ballerup21/12-2002
Svar

Hej Jens
Nej der skal ikke være dampspærre mellem to etager hvis rummene er opvarmet til samme temperaturer.
En dampspærre sikre at fugttransmissionen gennem en bygningsdel ikke omdannes til kondens/dug. For at fugten skal omdannes til en sådan skal den møde en væsentlig temperaturforskel.Troels Højlund, Århus21/12-2002

Svar

Hej Jens igen
Lige en rettelse til mit svar.
En dampspærre skal selvfølgelig holde fugten i rummet og ventileres væk derfra via ventilation i ydervægge, vinduer og lign. Troels, Århus21/12-2002

Sundolitt Sundgrund

Spørgsmål

Til Sommerhus har jeg tænkt på at bruge Sundolitt sundgrund til fundament+ G250 plader på afrettet grus ,gulvet skal være fyrgulv på strøer. Har nogen kendskab til ovennævnte måske utraditionelle fundamentstype ??? Er det billigere at lave end normal , for mig ser det ud til at man selv nemmere kan lave det?? der står en del om det på Sundolitts hjemmeside, men jeg kunne tænke mig at høre om der var nogen med mening om det også om det er god mod skadedyr, kan evt rotter ikke grave sig ned under gulvet??? Mvh. KimKim, Videbæk21/12-2002

pergo

Spørgsmål

jeg står og mangler 1 pakke pergo original po2130 kirsbær planke til at lime er der nogen der ved hvor man kan få fat i en sådan.Frank Hansen, Køge15/12-2002
Svar

Hej Frank

Jeg vil gerne forsøge at finde en pakke til dig.

Send en mail: 7160@byggekram.dk
[link fjernet] EriksenPWE, Tørring19/12-2002

lydisolering

Spørgsmål

Vi ønsker at få mere ro i vores soveværelse, idet vores overboer har placeret deres spisestue i det tilsvarende rum.

Der skal altså isoleres både mod musik, tale og stødlyde.

Kan vi lægge noget lydisolerende materiale (og HVILKET?) imellem det nuværende loft og en gipsplade (eller er spånplade eller anden plade bedre?).

Håber I kan svare på disse spørgsmål

Ulf og Nina, København14/12-2002
Svar

Hej

Løsningen er højst sandsynligt gips (helst flere lag)med en elastisk fuge langs alle vægge.

Hvad er nuværende loftshøjde, materiale?www.orla-nautrup.dk, Jebjerg18/12-2002

Svar

Se i "den lille lune" fra Rockwool her er der en beskrivelse af hvor dan man udfører en sådan konstruktion korrekt., 30/12-2002

Næste side »« Forrige side

Vægge

Lofter

Brandpartier

Facadepuds

Facader

Fliseklæber

Fugemasse

Gips

Gipsplader

Glasvæg

Loftslister

Lydvæg

Plader

Puds

Radonspærre

Renovering

Skimmelsvamp

Spartelmasse

Stuk

Stuk rosetter

Stuklister

Stålprofiler

Træpaneler

Trævægge

Vandskuring

Væglister

Tilføj firma,
send en mail

  • BG ByggrosBG Byggros

    Chalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen

  • KronospanKronospan

    Se vores brochure her

  • SundolittSundolitt

    Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.

  • TriplanTriplan

    Produkt sortiment