Det lyder usansynligt at der kan opbygges en udendørs terrasse direkte ovenpå en eksisterende konstruktion af den art.
Det skal beregnes om konstruktionen overhovedet kan bringes til at opfylde brandkravene.
Men så er der jo varmeisoleringskravene. Og kravene til tæthed af tagterrassegulvets overside osv.
Det er en højrisikabel konstruktion du har i tankerne. Hidkald fagfolk der har erfaring med lige præcis den type konstruktioner.Bent Børsting, Hillereød02/12-2011
Her www.expandet.dk
købes ved den lokale trælast.
men der må være noget galt med den underliggende strøkon-
struktion, hvis det er sunket så meget.
Måske det var bedre, at lægge gulvet om.realisten, danmark24/11-2011
Der er bgået en fejl ved at sætte gipsplader udenpå spånplader, som er en "ikke godkendt løsning".
Netop denne løsning indgår ikke i gipspladeproducenternes konstruktionsforslag, da der er for store bevægelser i den bagvedliggende spånplade.
Jeg ser i mit daglige virke ofte, at det går galt ved disse selvopfundne løsninger, og har endnu aldrig fundet ud af, om det kan løses ved at udføre en 2-lags gipsløsning ovenpå spånpladen, men det er måske et forsøg værd.
I så tilfælde ville jeg sætte T-skinner eller metalarmeringsbånd i alle samlinger.www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev27/11-2011
ok det er godt nok sært. det er en løsning anbefalet af flere af de tømrervirksomheder der gav tilbud på ombygningen. Så der er ikke engang noget vi selv har fundet på. Tre ud af fire virksomheder foreslog det for at det skulle giver en stærkere væg konstruktion til at bla. hænge ting op i. Når du siger den ikke er godkendt - så går jeg udfra at du mener ud fra gipspladeproducenternes vejledninger vedr. gipsplader? Men at sætte et ekstra lag udenpå bliver ikke aktuelt -så lever vi med de "revner". Det bliver alt for besærgerligt og dyrt ovenpå et helt ny istandsat hus. Bare underligt at ingen af tømrer virksomhederne kender til det. Så kunne vi da ihvertfald selv have valgt fra eller til. Maj-Britt, nykøbing Sj27/11-2011
Ja det er faktisk underligt at tømrerfirmaerne ikke kender montageanvisningerne for de materialer som de påtager sig at montere for kunderne, og advarslen står allerede på side 6 i "Hvor Går Grænsen" for gipsplademontage.
Når jeg skriver selvopfundne løsninger, mener jeg ikke nødvendigvist, at det er kunden selv der finder på det, men en eller anden må jo have fundet på det, når det ikke indgår i gipspladeproducenternes anvisninger :-)
Det burde faktisk være det udførende firma der sponserede det ekstra lag gipsplader + malerarbejde, da de burde vide bedre!www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev28/11-2011
Interessant. Er der andre der har samme erfaringGrethe Nielsen, Fjerritslev28/11-2011
Tømrerfirmaet er faktisk i "God tro", læser man "Træinfo´s" håndbøger om
emnet, og har man deltaget i sammes tema-dage, så anviser de faktisk løsningen
med først en træbaseret plade, og derpå et afsluttende gipspladelag.
Det må så være komunikationen mellem gipsplade-producenterne og Træ-info, der halter.:-)realisten, danmark28/11-2011
Det skal også lige siges at kigger man på novoplan.dk - så skriver de selv det er en god løsning. Og de laver gipsplader. Så underligt nok - men kommer nogen i tanke om en lidt nemmere "genopretning" end at lægge et ekstra lag plader på, hører jeg gerne fra jer.maj-britt, 450028/11-2011
Hej
Jeg har ikke læst "Træinfos" håndbøger på området, men det undrer mig, at de kan tilråde at lave en konstruktion, som man erfaringsmæssigt ved, at der er problemer med revnedannelser ved.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev29/11-2011
Ja, det undrer også mig, men er ikke desto mindre tilfældet i "Træ-56"
træskelethuse.realisten, danmark29/11-2011
Det er ikke entydigt forkert at opsætte gipsplader på et underlag af spånplader.
Men det kræver formodentlig at gipspladerne fastgøres til spånpladen - og ikke til de bagvedstående regler.
problemet kan helt løses ved at anvende spånplader som eneste vægbeklædning evt. med gipsplader som underlag hvor f.eks. brandkrav tilsiger det.
Endeligt er det en fejlopfattelse at der skal være træplader som forstærkning af vægbeklædninger. Det er udelukkende et spørgsmål om anvendelse af de rette plugs, eller befæstigelse iøvrigt. Så kan hvadsomhelst hænges op på en 2x13 mm korrekt opsat gipspladevæg.Niels Ovesen, Randers29/11-2011
Mht. at alt kan hænge på en 2*13 mm gips med de rette plugs - så er det netop det. I en spånpladevæg behøver man ikke plugs :-) Læser man på f.eks. Novoplan som æaver begge dele, så anbefaler de spån på gips bla. også af lydmæssige hensyn. Det skulle dæmpe lyden mere end 2*13 mm gips - selvom der er isoleret imellem.
Mht. at gips skal monteres på spånpladerne ikke i reglarne - så hjælper det ihvertfald ikke på revnedannelser - for det er sådan de er monteret hos os. :-))
Men som sagt, hvis nogen har et løsningsforslag til udbedring af de allerede opståede revner uden at man skal starte forfra med nye gips plader uden på, så vil jeg meget gerne høre det.
Enighed om hvorvidt det er den korrekte/bedste opbygning bliver der vist aldrig - det er nok en smagssag :-))Maj-Britt, 450029/11-2011
jeg mener selvfølgelig ikke imellem pladerne men i væggen mht. isoleringen :-))maj-britt, 450029/11-2011
Det kan godt være at jeg er ved at tærske langhalm på dette, men det kan jo altså ikke være korrekt montage når væggene revner :-)
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev29/11-2011
Næ, Orla ingen grund til det:-),og når så nogle spørgere begynder at blande
befæstigelse i pladevægge ind i debatten, så kører da helt af sporet.
Munck-Andersen, fra Træ-info, ku´ måske forklare sig, det er jo ham, der er arkitekt/konstruktør på håndbøgerne.
realisten, danmark29/11-2011
Et loft.
Hvilken slags loft?
i et uopvarmet loftsrum som ved et gitterspærtag skal der være masser af ventilation.
I en isoleret og opvarmet loftetage skal der selvsagt ikke blæse noget videre. Ka Hansen, Randers20/11-2011
Hej Ken
Som Hansen så rigtigt siger, så skal der være rigeligt med ventilation i et loftrum, som der ikke er varme på. Hvis du skal gøre noget kan du sikrer dig at de ikke kan blæse direkte inde ind i isoleringen ude ved tag foden.
www.lesemann.dkTømrer mester Kenneth Lesemann, Horsens21/11-2011
Hvis pudsen har et tykt lag, ville jeg da gå forsigtigt til opgaven med en hammer
glem saltsyrejesper , odense20/11-2011
Alm. puds bankes ned med en hammer.
Saltsyre er dels fuldstændig uegnet til formålet, dels bør det slet ikke anvendes indendørs.Bo Torp, Hammel20/11-2011
Mange tak for hurtigt svar.Janni, Videbæk20/11-2011
BG ByggrosChalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen
KronospanSe vores brochure her
SundolittHer finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.
TriplanProdukt sortiment