VVS Guiden - Byggeri.dk - Alt om vvs

Byggeri.dkVVS Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

træpillefyr Baxi

Spørgsmål

I brochuren for Baxi anføres, at returvand skal være 60 gr. eller derover.
Når vi lufter ud eller skruer op for radiatorer, der har været lukket - går returvandstemp ned på ex 53 før fyret kører op på 100 %- Der går så ca. 10 min før fyret kører op på over 60 %.
Vi har prøvet at regulere med blandingsventilen fremløb-retur.
Hvad kan der ellers stilles på, så fyret kører over på loo % før det når så langt ned - eller betyder det ikke noget for de kortere perioder - et par gange pr dag. K.K.Andersen, Køge14/11-2008
Svar

det der betyder noget er forskellen mellem frem og retur. du kan jo ikke have en returtemp. på 60 hvis fremtemp er 55. bent, brøndby14/11-2008

Svar

Du skal have monteret en Shunt ventil mellem din frem og retur, som blander din retur temperatur til 60 grader med det varme fremløb.

Som feks. denne her ...

[link fjernet]
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )16/11-2008

Svar

Fyret kører på 75 gr og vi har en shunt ventil monteret, skal stilles manuelt. Hvilken forskel gør det at få monteret en thermisk shunt?K:Andersen, Køge19/11-2008

Samle PEL-slager

Spørgsmål


Jeg skal have samlet tre PEL-slanger og har købt 'plastikdimser', der skulle være beregnet til det. Skal man bruge pakke-materiale, eller hvorfor er det kun de to der bliver tæt?Kim, Hobro12/11-2008
Svar

Det skulle være lige til at skrue/spænde sammen det du har fået.

Men ikke du skulle lade en VVS mand klare det for dig, tager ikke langt tid at skrue dem sammen.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )12/11-2008

Svar

Kanten af røret skal skæres/slibes skrå, den trykker pakningen ind, derfor er de utætte.Peter, Frederiksværk13/11-2008

Svar

Der findes flere typer "plastikdimser", nogle skal spændes på en omløber andre hvor røret kun skal trykkes ind i muffen. Men fælles for dem alle er, at du skal skære røret lige over i 90 grader. Så skal du affase kanten på røret i ca 45 grader. Mål indstiksdybden på "plastikdimsen" og afsæt målet på røret med en spritpen (det er mellem 6 og 9 cm). Så er du sikker på røret kommer helt i bund. Brug siliconespray på rørenden og skub røret ind. Spænd omløberen, og samlingen er helt tæt.Rørlæggeren, Albertslund13/11-2008

afkalkning Damixa blandingstermostat?

Spørgsmål

Jeg var ikke i skole den dag, vi havde om det. Jeg har prøvet med eddike flere gang, men ikke helt [link fjernet] har jeg set, at jeg kan løsne en skrue(med stjerneskruetrækker) både til vandet og selve termostaten.Tør jeg det?
Min tanke er jo så, at man måske kan rense mere i dybden, men jeg frygter også,
at jeg ikke kan sætte det fast igen.
Jeg bor i en ejerlejlighed, så jeg kan ikke lige tilkalde en vicevært.
Termostaten er 5-6 år gammel.
Hilsen Mona Lisa KoldingM Sihlmann Egholm, Kolding11/11-2008
Svar

Eddikesyre burde overvinde alt kalk. Men før du begynder og rode ved termostaten skal du nok slukke for vandet på hovedafbryderen.
Men hvor er det du vil fjerne kalk? Inde i???
Hvis det er fordi dit vand ikke er så varmt mere er det pga udfaldning af enten kalksten eller jern i blandingsbatteriet varme del. Her sidder en si du skal tømme, og vupti så er der varmt vand. Men husk at sluk for vandet.
Ellers kan du fugte noget toiletpapir og indpakke blandingbatteriet grundigt idette, herefter hælde koncentreret eddiksyre ud over. Lade det stå mange timer(natten over. Og herefter kan du fjerne kalken med en børste eller lignendehansen, Glostrup11/11-2008

Svar

Tak til Hansen, Glostrup for at svare.
Jeg har først prøvet med [link fjernet] blandingsbatteriet ind i [link fjernet]
omkring osv..
problemet er ikke noget med om vandet er varmt eller ej, men at jeg ikke kan åbne for vandet og lukke igen uden at skulle bruge mange kræfter på det.
Jeg skal inden for kort tid have udskiftet min håndvask og derfor synes jeg det ville være fjollet at bruge mange penge til vvs-mand nu.M, Kolding11/11-2008

Svar

Man kan også bruge saltsyre , men så skal det renses af rimeligt hurtigt.
Eller kaustisk soda , men så går det edder..... ENORMT HURTIGT, det vil jeg ikke anbefale, men det virker.
mvhVagn El-Installatør, Horsens12/11-2008

Svar

Til Vagn
Er det minutter,vi sankker om?

Jeg kan nu også se, at min overskrift virker lidt forvirrende, når jeg skriver
[link fjernet] mener jo blandingsbatteri, men det fremgår jo også af den videre tekst!M, Kolding12/11-2008

Svar

Man skal SLET IKKE bruge saltsyre på metal...............det er en meget stærk syre der ætser.
Kaustisk soda er en base og virker slet ikke på kalk.
Kalk er i sig selv "basisk" og skal derfor reagerer med en syre for at blive opløst. Man benytter altid eddikesyre (eller citronsyrer) fordi det er svage syrer og de ætser ikke i metallet.
Men tilbage til spørgsmålet. det lyder som om det er dit gevind der er gået.........der sidder vist nogle kugler (eller lign)der sørger for at "håndtaget" drejer. Jeg tror ikke at du selv kan "fixe" det. Måske er det bedste med en ny? Men jeg er ikke ekspert på det område. Kun semiekspert på afkalkning!!!Hansen, Glostrup12/11-2008

Galvaniseret jernrør efter stålrør?

Spørgsmål

Hej,

Må der sættes galvaniseret jernrør efter rustfrie (forkromet) stålrør i en brugsvands installation? Jeg ved, at kobberrør før galvaniseret rør ikke er tilladt, men tvivler ved stålrør.
Jesper Wachs, Søborg11/11-2008
Svar

Du må først undersøge om der er tale om rustfrie eller forkromede rør, inden du kan få et fornuftigt svar på dit spørgsmål. De forkromede rør jeg kender til i brugsvandsinstallationer plejer vist at være lavet af kobber og ikke stål.jacob, Brønshøj11/11-2008

Svar

Du må gerne sætte galv. stålrør efter rustfrie stålrør. Men rigtigt som Jacob skriver, vær sikker på det ikke er forkromet kobberrør.Peter, Frederiksværk11/11-2008

Svar

Hvis du fortsætter i rustfri efter galv rør skal du altid køre fra nip galv og muf rustfri ellers tære det hurtigt i samlingen......Peter, Karlslunde12/11-2008

Vandpan

Spørgsmål

Vi har et hus hvor der i stuen er vandpan. da vi skal til at bygge om, vil vi gerne fortsætte med dette system, men kan det stadigvæk fåes.P. Christensen, Køge10/11-2008
Svar

Først Google, derefter [link fjernet]Lun, Htoo10/11-2008

Svar

ud med wanpan og i med wamefordelingsplader til vandbårent guldvarme.
wanpan er et helvede at fixe på hvis det er af ældre dato :)
en makker og jeg var ude og fixe det i et hus af ældre dato. da vi skyllede igennem for at ændre til rumfølerståring røg samlingerne på stribe og vi brugte urimeligt lang tid på at skære nyt gevind og samle overgangene.

hvis du alligevel skal til at bygge om og skal have gulvet op?!
så ville jeg smide fordelingsplader i... men det er selvfølgelig bare et forslagDaniel Andersen, Uvelse16/11-2008

Svar

Når man som Daniel og hans kollega åbentbart ikke ved hvad de har med at gøre - ligesom de vvs''ere vi desværre havde besøg af - skal du ikke vægte deres svar.
Vi har haft det i 15 år og det eneste problem var da de ignorante vvs''ere ifbm fjernvarmeinstallation ignorede alle strengventiler og lukkede al vand ud af systemet. Ved blandede installationer (kobber, jern, aluminium) er det meget vigtigt, at vandet indeholder en passende mængde kobber inhibitor. Udskyldning af wanpan giver derfor ingen mening. Hvis samlinger ikke holder tæt (bør selvfølgelig være trykprøvet efter installation) er det dårligt vvs-arbejde - ikke wanpan.
Jørgen Halland, Brønshøj05/12-2008

Svar

Tak for svarene, jeg har indkøbt det som jeg behøver.P.Christensen, Køge06/12-2008

Næste side »« Forrige side