Anbefal en støjsvag badeværelsesventilator (fugtstyret)

Spørgsmål

Jeg søger en _støjsvag_ fugtstyret badeværelsesventilator. Støjniveau helst under 30 dB.

Jeg har p.t. kig på en Duka EL 230 (lydniveau 30 dB), men har ved søgning i tidligere spørgsmål/svar set en 'Vagn El-Installatør, Horsens' der omtaler Duka som noget skrammel (uden yderligere begrundelse).

Endelig har jeg kig på en Thermex Silent 100 (lydniveau 26 dB).

Nogen der kender til ovenstående modeller, eller til nogle helt andre, anbefalelses-værdige, så hører jeg meget gerne om det.

mvh JanJan, Odense03/05-2008
Svar

Hej

Nu kender jeg ikke de 2 du nævner, men se efter en kanalventilator som i praksis er knap så støjende som en ventilator direkte i ventilen, og hvis du vil have noget mere lydsvagt kan du montere en lyddæmper mellem ventilatoren og loftsventilen.

Fugtstyringen virker også meget bedre hvis føleren sidder separat på væggen (snavser ikke så nemt til)

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev03/05-2008

Svar

Hej
Jeg har en duka El230 på det ene af mine badevær. da min oprindelige stod af. Gik også efter en lydsvag model og må sige, at jeg er ganske godt tilfreds. Den har nu været installeret i 3 mdr. og fungerer upåklageligt, men den var da ikke helt billig. Fandt den på tilbud til 350,- kr. men havde inden da set i flere butikker og på nettet at prisen lå omkring de 600- kr. Om det er noget skrammel må tiden vise, men normalprisen indikerer vel, at helt ringe kan den ikke være.L. Petersen, Solrød04/05-2008

Svar

Jeg har en Thermex Silent ventilator i mit badeværelse dog ikke fugtstyret da jeg syntes det er bedre selv at tænde og slukke, og den har kørt mange timer, har haft den i 2 år nu, det skal lige siges at den er montere vandret på vær og ikke lodret i loft så der ryger alt mugligt lort ned i den, kan kun anbefale den.Peter, Stævns06/05-2008

gummihud på badeværelset

Spørgsmål

Hej.
Vi er ved at bygge nyt badeværelse og er i tvivl om hvor længe de pussede vægge skal tørre før man kan putte gummihud på og hvor længe efter at gummihuden er kommet på kan man sætte fliser op?Louise, Rønne02/05-2008
Svar

Det kommer an på valg af produkt. Der findes gummimembran der kan påføres allerede dagen efter pudslag, men også produkter der først kan påføres efter længere tørretid.

Fliser kan normalt monteres umiddelbart efter gummimembran (12-24 timer).giraffen, kbh04/05-2008

Skygger på fliser

Spørgsmål

Efter godt tre år med hvide vægklinker på badeværelset træder der nu pludselig blå skygger frem på dem. Hvad kan det skyldes, og kan man gøre noget ved det?Pernille Michaela Dehn, København V01/05-2008
Svar

Vi har oplevet en blå-skygge på vores hvide fliser pga den flisesvaber vi bruger efter bad, den har en blå gummiliste som farver (det er den man kan købe i SuperBrugsen, mm.)Vibeke, København Ø01/05-2008

Svar

Tak for svar, men det er ikke problemet. Skyggerne træder helt tydeligvis frem bagfra og er ikke påført. Vi har i øvrigt kun brugt svabere med hvid plastic eller skum.Pernille Michaela Dehn, København V02/05-2008

HNG's servicemontør

Spørgsmål

Er der nogen der ved, hvordan jeg finder en VVS's gasmontører, der er tilknyttet HNGs serviceordning, det skal være en montør, der har forstand på en VESTFOS BOX G1 gasbrænder? Jeg ved godt jeg kan ringe til HNG, men det var jo nærmere for at få en montør anbefalet.
På forhånd tak derude.K., Roskilde01/05-2008

Afløb

Spørgsmål

Er ved at renovere badværelse på vores [link fjernet] vvs mand vil montere en mini-klinke afløbsskål af plastik som gulvafløb,der er badekar så det er kun den smule vand der evt. løber over badekaret det skal tage, men spørgsmålet er efter at have snakket med en muremester, om afløbsskålen må være af plastik når det er på 1. sal den er monteret, det var muren i tvivl om, ved godt jeg burde kunne stole på min [link fjernet] installatør.Daniel, Vejle01/05-2008
Svar

Du må godt bruge plastafløb i etagedæk, men der må ikke bruges plast gennem etagedæk pga brand, hvis der bruge plast skal der sidde en brandbandgage eller lig.Peter, København V01/05-2008

Svar

Din VVS-er bør have skolepengene tilbage. Den slags spørgsmål skal han vide rigtig meget om. Al mulig rørføring igennem brandklacificerede vægge, gulve og dæk er jo hvad han beskæftiger sig med hver dag.

Bed ham bruge den forlængede weekend til at studere Norm For Afløbsinstallationer - DS 439, SBI-anvisninger og GOOOOOOGLE.

[link fjernet] Vigge V. Sørensen, Rørviggo01/05-2008

Svar

Tak for svar, men gør det nogen forskel at huset er fra 1928?Daniel, Vejle02/05-2008

Svar

Nu skal i lige klappe hesten, for der er ikke nævnt noget om gennemføring nogen steder. Det kunne jo tænkes at den blev tilsluttet eksisterende afløb og så er det jo fint nokmureren, odense02/05-2008

Svar

Der må godt bruges plast afløb dog skal det tilsluttes vådrumsmembranen, dette kan ikke alle typer. med hensyn til gennemføring af etagedæk kan både plast og metal bruges såfremt hele huset er en boligenhed, så er huset en brandcelle.
S. HøyerStephen høyer, gadstrup03/05-2008

Svar

Nu tror jeg "MUREREN" skal læse hvad der står "Du må godt bruge plastafløb i etagedæk, men der må ikke bruges plast gennem etagedæk pga brand"
Peter, København V04/05-2008

Svar

"MUREREN" har læst det,mureren, odense07/05-2008

Svar

Du må godt bruge plastafløb gennem etage der er et krav omkring dim. er denne over 90 mm skal der monteres brandbøsning. Der må dog godt bruges plast over 90 mm hvis denne er i en brandsikret skakt, denne skal dog mindst være af klassen BS 60

Blikkenslageren København
JL Blikkenslageren, København18/07-2011