naturgasledning

Spørgsmål

Er det tilladt i fx betongulvet i et bryggers at nedstøbe naturgasfyrets fødeledning?Karsten Mariussen, 3450 Allerød07/04-2008
Svar

hvis det er udført lovligt og korrekt,JA!birger, nr. havelse07/04-2008

Svar

Ja, dog må der ikke være skjulte samlinger i betongulv.Peter, Greve07/04-2008

Hjææælp ingen varme i radiatorne i 8mdr.

Spørgsmål

Vi kan ikke få vandet til at cirkulere i radiatorene (centralvarme) vi har prøvet med udluftning og ny pumpe og vi har såga revet gulvet op og skiftet nogle af de rørdele som muligvis kunne være genemtæret uden resultat, alt dette har stået på i godt 8 mdr. hvor min mand bliver ved med at lufte ud (han giver ikke op) men jeg er simpelhen træt af at fryse (vi har måtte bruge gasvarme) og frygter igen til vinter at skulle igenem det samme.
Er der nogen der kan hjælpe os? Mette & Clyde O`Hagan, Strøby06/04-2008
Svar

den lokale vvsmand kan ...håber det lykkes :-))cs, århus06/04-2008

Svar

Ja, det er nok på tide og pe den nærighed og ringe til en VVS mand hvis altså i vil have varme i huset...!!!Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )06/04-2008

Svar

På den anden side - der er varmere vejr på vej, så det kan sagtens udskydes :-),, ,06/04-2008

Svar

Suk. Har ikke svaret på byggeri et stykke tid. Da jeg synes mange der svarer er uforskammede overfor dem der spørger. og når jeg læser svarerne her er det ikke bleven bedre. Det er tydeligt at familien har et problem. Og der skal en vvser til. Men det giver jer ingen ret til at antyde nærighed eller spørge om manden er dum. eller komme med tilnærmelser. Jeg ved da godt det er ment i spøg. Men det er ikke sikker spørgeren gør.Vis lidt respekt eller lad være med at svare i kommer jo alligevel ikke med nogle løsninger. hans, hedensted07/04-2008

Svar

Det er rigtigt at der nogen gange er nogen som har trang til at lufte deres indre spøgefugl. Den slags gør sig sjældent på tryk.
Det bedste råd er nok allerede givet. Der er prøvet mange ting uden held, så en VVS-mand bør nok se på sagerne.Morten, Kbh08/04-2008

Svar

Vi havde samme problem (i kælderen). Ved at hælde 1 l. Fernox Protector F3 i systemet kom varmen igen 3 dage efter. Vil nu efterbehandle med Fernox Protector F1. Læs evt mere på [link fjernet] (engelsk)
MVH

Andresen, København08/04-2008

Svar

Hej mette det kan være noget så simpelt som jeres radiatorhane er det en termostatventil prøv at aktivere den lille stift bag følerhoved er det en gammel børma kan skoddet i ventilen havde sat sig. sæt en skruetrækker ind hullet vor grebet er skruet fast og prøv om i kan dreje [link fjernet] sidst prøv at luk ventilen prøv at drej omløberen en lille smule der kan stå luft ved ventilen. men vær forsigtig.Poul - Erik, 2860 Søborg25/04-2008

susen i vandrør.

Spørgsmål

hej alle rådgivere. Jeg har en susen i centralvarme rørene ved radiatorene. Jeg har gasfyr og bor i et et plans hus på 126 mm2 og har ikke haft den susen før. Det startede efter, at jeg havde en læk radiator. Jeg slukkede for gasfyret og tømte anlægget for vand, for at afmontere radiatoren. Derpå fyldte jeg vand på anlægget igen. Desværre var der kommet luft i vandrørene og fyret slog ud og viste overophednings fejl. Jeg fik tilkaldt en vagt som bl.a. luftede ud og fyret kørte igen. Men om aftenen kunne jeg så høre denne susen i nogle af husets radiatorer. Det lader til at denne susen bevæger sig rundt mellem husets radiatorer. Det startede i radiatoren i køkkenet for derefter at gå til stuen, værelset og toilettet. Jeg har forsøgt at lufte ud på udluftnings skruerne uden held, der vælter bare vand ud. Er der nogle af jer rådgivere der ved besked. På forhånd tak Jan Andreasen Hvidovre Jan Andreasen, hvidovre05/04-2008
Svar

Prøv at skrue hastigheden på pumpen et trin ned hvis dette kan lade sig gøre. Måske montøren har sat den et trin højere op end den stod før.Peter, Frederiksværk06/04-2008

Svar

At din susen i rørene flytter sig kunne jo være tegn på den er termostatstyret, alt så i takt med dine termostater åbner sig og at du stadig her noget luft kørende rundt i systemet, følg Peters råd og foretag gentagende udluftninger - så får du nok bugt med det.
Har du udluftningsskrue på din exspangtionstank så husk den også.Erik, Kerteminde09/04-2008

Montering af akumoleringstank

Spørgsmål

Er der nogen der har en tegning til montering af akumolerings tank er jeg meget intreseret.Andersen, Roslev04/04-2008
Svar

skal akkumuleringstanken stå på gulvet eller skal den hænge på vægen???robin, als05/04-2008

Svar

Den skal hænge på vægenAndersen, Roslev05/04-2008

rørgennemføring i vådrum.

Spørgsmål

hej. vi er ved at grave ud til nyt badeværelse. og skal til at trække slanger til vand. men da der ikke er mulighed for at rille dem ind i væggen må de komme op af gulvet og op af væggen der hvor de skal bruges. hvordan laver man det pænt, tæt, og lovligt ved feks. bruseren.??kenneth, næstved04/04-2008
Svar

Hej Kenneth
Hvorfor er det ikke muligt at rille dem ind i væggen?
Venlige hilsnerRingo, Star04/04-2008

Svar

pga. el-kabler i væggen.kenneth, næstved05/04-2008

Svar

Hej

Du må ikke lave rørgennemføringer i gulvet i brusenichen.

Rør der kommer op fra gulvet skal udføres med godkendte bøsninger, eller sikres med manchetter/vådrumssikring efter anvisninger i BY & Bygs Anvisning 200.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev05/04-2008

Svar

hvad hedder disse bøsninger. evt. [link fjernet]kenneth, næstved07/04-2008

Svar

Der må ikke være elinstallationer i indtil 5 cm dybde i en bruseniche, så der skulle nok kunne blive plads til vandrør.giraffen, kbh10/04-2008

Svar

det er et hus fra 1920 der er bygget om af flere omgange, så om de gældende krav til kabler som ligger i væggen er overholdt er der ingen der ved. Jeg ved bare at der er et målerskab lige på den anden side af den enkeltstensvæg hvor rørene skal rilles ind. kenneth, næstved11/04-2008