Hej Frank.
Prøv først at skrue dit filter på udløbstuden af for at se om der er snavs.
Hvis det ikke hjælper er du nok nødt til at ringe efter en vvs-installatør, han kan skylle dine vandrør igennem, dette er ikke noget jeg vil anbefale at du selv går igang med.
Med hensyn til det varme vand, enten er din cirkulationspumpe på dit brugsvand slukket eller også har du ingen cirkulationsledning i din vandinstallation.
Reglen er, at der ikke må gå mere end 10 sekunder fra du åbner din varmtvandshane, til at du skal have varmt vand fremme.
Du kan eventuelt snakke med din vvs-installatør om at få lavet en cirkulationsledning.Smedefirmaet Zangenberg, Frederiksværk02/07-2003
Det kommer an på hvor meget det skal leverer vand til, det kommer også an på hvor meget tryk du har på forsyningsledningen.
Som tommelfingerregl kan et 18mm rør bruges som føderør til et alm. badeværelse, du kan som regel nøjes med 15mm ud til hvert enkelt tapsted, men som sagt, det er med en vis usikkerhed.
Smedefirmaet Zangenberg, Frederiksværk01/07-2003
Jeps - så længe der ikke er ventiler eller renselemme o.l på rørene. Jeg har lige fået det lavet af min VVS-installatør. Vi valgte at skifte alle rør, både kloak og vand, ud med plast, da vi nu var i gang. Det tog under to timer og kostede vel alt incl. 1200,-Jan R., Holstebro25/06-2003
Der må ikke være hverken loddesamlinger eller gevindsamlinger skjult i kassen. Når de er muret inde bag gasbeton anses de for ikke udskiftelige og derfor må der ikke være samlinger.Peter, Frederiksværk25/06-2003
Hej Jørgen!
Få en glarmester til at skære en i ornamentglas, den er nemmere at holde ren end en rustfri plade, og så ligner det heller ikke noget som Du har set inde hos naboen.Jyden, 28/06-2003