VVS Guiden - Byggeri.dk - Alt om vvs

Byggeri.dkVVS Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Brusevæg

Spørgsmål

Hej

Jeg står og skal lave en brusevæg i en form for glas men mit problem er at jeg har synlige vandrør på væggene som jo så skal gå igennem brusevæggen og ved ikke om jeg kan få en glarmester til at skære i en glasvæg som jeg har købt hos bauhaus eller lign.

Er der nogen der har nogen ideer til hvad jeg kan gøre???Nicholai, Greve26/10-2011
Svar

Man kan ikke skære i en hærdet glasplade, som din brusevæg vil være lavet af.

Derimod kan man skære i en plade af polycarbonat.

Men der er jo en tåbelig ide at skære huller i en sådan brusevæg. Vandet vil sprøjte ud af hullerne.

Flyt rørene ind i muren.Knud Gernersen, Røde Kro27/10-2011

Svar

Det kan godt lade sig gøre at lave en glas plade til dig med udskæringer til dine rør.
Som der allerede er skrevet kan det ikke lade sig gøre i en du har købt i bauhaus da den er hærdet og hærdet glas springer hvis du skære i det.
Jeg vil gerne prøve om jeg kan hjælpe dig hvis det har interesse.
Mvh
[link fjernet]ALTGLAS.DK, Jebjerg28/10-2011

gulvvarme

Spørgsmål

hej. må man lave gulvvarme med almindelig grøn haveslange (købt i jem og fix) jeg kører med direkte fjernvarme. det er kun i et lille badeværelse.øjvind, køge24/10-2011
Svar

Hej - ja helt sikkert du kan, men det er en temmelig dyr løsning. Du kan spare en del, hvis du selv laver slangen af sugerør. Du kan hente dem gratis på enhver Mc Donald resturant. Husk at tage dem med knæk, for så er det meget nemmere at lave svingene på slangen.
Rigtig god arbejdslyst.Ronald, Mc Donald25/10-2011

Svar

Du mener det forhåbentligt som en joke for selvfølgelig må du IKKE bruge haveslange til gulvvarme.clarke, kbh25/10-2011

Svar

Man kunne godt ønske sig der blev indført matrikel-oplysninger, når man ser hvad der nogle gange er gang i, bare så man vidste hvilke huse man IKKE skulle købe.H., Oved Rysten26/10-2011

Svar

hej. mener det som en joke ??? nej det er ikke en joke. nu har jeg jo lavet alt vandet i grøn slange rillet ind i væggene spartlet og sat fliser på. så nu var det kun fjernvarmen jeg lige var i tvivl om. Da jeg bor i en ejerlejlighed på 3 sal. kan jeg vel selv bestemme hvor mange penge jeg vil bruge på det nye badeværelse. da lejligheden snart bliver sat til salg skal den da bare lige shines lidt op. øjvind, køge26/10-2011

Svar

Det helt vilde er at der rent faktisk findes folk ude i den der virkelighed der tænker sådan.Svenning, Kbh26/10-2011

Svar

ha ha ha næsten alle, kan da se at det er en god joke.... gulvafløbet er jo nok også lavet af en spand og afløbsrørene af gamle udstødningsrør og alt er tætnet med god tape samt tyggegummi.en der forstår en joke, cirkus glad27/10-2011

Svar

ok. det var bare en joke. vi må ikke glemme hyggen. tak for en god og ellers seriøs side. Men det kan være at jeg dukker op med nye useriøse spørgsmål på et andet tidspunkt. øjvind, køge27/10-2011

Svar

HAHA! Jeg har sjældent grinet så vildt :D
Tak!Rune, Søborg06/12-2011

problemer med varmeveksler varmt vand

Spørgsmål


Jeg har en varmeveksler (fjernvarme, mit vand til radiatorerne løber direkte i rørerne fra fjernvarmeværket) hedder APV og er ca. 10 år gammel. Når jeg tænder for det varme vand, så er det varmt i ca. 20 sek. så bliver det koldt igen. Der er ikke noget skidt i snavnesamleren. Har tidligere haft en banke-/klonkelyd når jeg brugte varmt vand. Kan det være differenstrykregulatoren der er stået helt af, og vil det resulterer i dette? Se nedenstående billeder med hvordan min installation ser ud.


[link fjernet]

[link fjernet]

[link fjernet]

[link fjernet]

[link fjernet]Thomas S, Nyk. F.24/10-2011
Svar

Hvis du tapper varmt vand, så bør flowet over fjernvarmemåleren stige til omkring 250-300 liter/time.
Hvis det ikke gør det, så kan det være fordi trykdifferncen er defekt,
Men jeg må indrømme at trykdifferencens placering er lidt svær at bedømme ud fra foto´ene.
Varmeveksleren (gennemstrømningsvandvarmer) kunne være monteret før trykdifferancen. Faktisk ville det være mest normalt at trykdifferencen kun var sat over radiatoranlægget.
Hvor ofte har veksleren været afsyret ?
Er der samme tryk på vandet under hele forløbet ?

Det vil nok alligevel være mest fornuftigt at kontakte en aut. vvs-installatør.
Og gerne en der er medlem af fjr-ordningen.Henrik, nn, nn,24/10-2011

Svar

regulatoren på billede nr. 3 har jeg mistænkt for at være synderen. Den syrer fjernvarmeflowet igennem veksleren. Prøv at drej frem og tilbage nogle gange på den lille sorte tap samtidig med at der bruges varmt vand. Prøv det samme med den på billed 2. som er den som bestemmer din varmvands-temp. helt op og helt i nogle gange. Hvis det ikke hjælper må du jo prøve om du kan renovere ventilen på billed 3. ellers skal den udskiftes. Det kunne jo også være at din veksler trænger til at blive afsyret men bankelydene tyder på at det er ventilen der hænger.KP, Vordingborg24/10-2011

Svar

Jeg fandt lige denne på Youtube
[link fjernet]
Og som KP skriver så kan det være trykstyringen (den lille sorte tap)
Desværre blivet nok næsten lige så dyrt at skifte den (hvis den er defekt) som at købe en ny og lidt mere effektiv veksler.
Jeg ville kigge efter en Redan veksler hvor der også er trykstyring af temperaturen, men hvor der er en termostat på primær siden, så temperaturen i stikledningen kan holdes oppe [link fjernet]. i sommerperioden. Henrik, nn, nn,25/10-2011

Svar

Mange tak for svar. Fandt lige dette diagram/tegning af mit varmeanlæg

[link fjernet]

Det kan vel kun være reguleringsventilen på billede 3 (nr. 15 på tegning) den er gal med? den differenstrykregulator der er på billede 4 (nr. 13 på tegning) den regulerer vel kun omkring radiatorerne og ikke veksleren?Thomas S, Nyk. F.26/10-2011

Svar

Hvordan regulerer man på regulatoren på billede 3? kan ikke finde nogen skruer eller nogetThomas S., Nyk. F.26/10-2011

Svar

[link fjernet] reg på billed 4 er kun til radiatorkredsen. men regulatoren på billed 3 har en sort tap på siden. Den da kunne skydes til siden. eller hvad?? det er ihvertfald den regulator der regulerer [link fjernet] igennem veksleren. ellers må du skille den ad. Der må være noget indeni den der hænger. KP, Vordingborg28/10-2011

Køb af VVS i udlandet

Spørgsmål

I forbindelse med renovering af vores badeværelse, skal jeg have købt nogle vvs-artikler. Jeg har fundet nogle forskellige ting, fra en svensk hjemmeside [link fjernet] . Det er blandt andet et gulvvarmesystem. Men er det en dum ide, mht. til garanti osv? Er der nogle der har erfaring med køb af sådanne ting fra udlandet?

Med venlig hilsen
OleOle Hansen, Aalborg23/10-2011
Svar

Du skal også være opmærksom på at en del komponenter skal være VA godkendte.
[link fjernet]Henrik, nn, nn,23/10-2011

Svar

Det må jeg hellere lige få kigget lidt nærmere på. Mange tak Henrik.Ole Hansen, Aalborg23/10-2011

Vand ud af lampesteder

Spørgsmål

Vi bor i nybygget hus (4½ år). Det er bygget efter det gamle bygningsreglement. Kort efter indflytning løb der vand ud af et lampested over køkkenbord. Forleden kom der vand ud af lampested på børneværelse hvilket medførte fejlstrømsrelæet slog fra. Jeg har været på loftet og løftet isoleringen - det eneste jeg kunne se var at bræt som lampested er monteret i er opfugtet. Hvad kan det skyldes?Erik Munkholt Sørensen, Randers NØ22/10-2011
Svar

Er sikkert pga. utæt damspærre, er der benyttet krave til lampestedet, og er dette fuget tæt indvendigt ?

[link fjernet]Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland23/10-2011

Svar

Desværre er el-installationer ofte en stor synder når der monteres omkring dampspærren. Hvis installatione bryder dampspærren og der ikke tætnes forsvarligt, så vil fugtigen søge denne vej igennem konstruktionen. Samtidigt er det kritisk at i har et opfugtet bræt liggende, da det giver kim til skimmelvækst og andre ubegagelige svampeangreb.

Såfremt jeres hus er 4½ år, så skal i vel snart have lavet en 5 års gennemgang. Efter 5 år ophører entreprenørens garanti, så jeg synes helt bestemt i skal gøre krav på udbedring - såfremt det selvfølgelig er det der er årsagen.Ingeniøren, Kbh23/10-2011

Svar

Hej
Det kan faktisk være en ret alvorlig situation du er udsat for, da det tilsyneladende sker uden nogen synlig grund og sker det nu, kan det også ske senere med risiko for både skimmel og trænedbrydende svampeangreb.
Er der foretaget en tæthedsprøvning (BlowerDoor test)af huset ved færdiggørelsen??
Denne test er god til at kontrollere håndværkernes arbejder, og alle konstruktioner skal opfylde bestemte krav til tæthed, selv om der ikke fra kommunal side er stillet krav om testen.www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev23/10-2011

Næste side »« Forrige side