VVS Guiden - Byggeri.dk - Alt om vvs

Byggeri.dkVVS Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Varmtvandsbeholderen lugter af petroleum

Spørgsmål

Vores varmtvandsbeholder lugter meget af petroleum og benzin. Det er megetslemt, og da den står i et åbent bryggers, lugter det i hele huset.. Hvad kan vi gøre ved det??? Det kom lige pludseligt..
Med Venlig Hilsen
Betina Olsen
Betina olsen, nyborg31/07-2011
Svar

Du må nok komme med lidt flere oplysninger før du kan få et svar bl.a

1. Hvilket fyr her du ? (olie, gas eller hvad)

2. Er det vandet i beholderen der lugter ? eller er det selve beholderen ?

3. Smager vandet af benzin / petroleum ?

Men hvis du har oliefyr kan det godt være brænderen eller et utæt olierør der lugter. vvs joe, kbh31/07-2011

Svar

Mon ikke du har taget fejl af adresserne.
Og det er diselslangen hos den lokale Statoil du har stukket snotten i.

Ak ja, den spiritus.Fritz Fyr (Kondenserende), Fyrhankat01/08-2011

Vandvarmesystem

Spørgsmål

Hej

Er ved at købe hus og i den forbindelse er der en UN i tilstandsrapporten ang. varmesystemet i huset. Dette bliver varmet op med gas. Sælger oplyser at de skal fylde vand på systemet 2-3 gange om året. Skyldes dette mon en læk i rørerne et sted, eller hvad kan være årsagen? Huset er fra 1916.

Mvh, JesperJesper, Kbh29/07-2011
Svar

Jeg ville nok vælge at få anlægget trykprøvet af en aut. vvs-installatør, men det er ikke sikkert der er en decideret læk.
Der sker en vis fordampning over ventiler, mindre utætheder ved [link fjernet]. spindelpakninger osv. uden at anlægget behøver at være utæt i traditionel forstand.
Men det kan jo også være en gammel gulvvarmeinstallation med jernrør der ligger i leca og er perforeret som en gammel si.
Så tilstandsrapportens angivelse med en UN er vel meget retvisende.Henrik, nn, nn,29/07-2011

Svar

Det kan også være at sikkerhedsventilen ikke holder tæt eller at der mangler fortryk på ekspansionsbeholderenvvs joe, kbh30/07-2011

Beregning af flow

Spørgsmål

Hej

Jeg er ved at lave et eksamensprojekt omkring varme. I den forbindelse skal jeg lige ha bekræftet en flow beregning.
Når jeg har en AVTB ventil med en KVS værdi på 1,9 m3/h og en delta p på 0,2 bar, er min gennemstrømningsvandmængde pr. time, ved hel åben ventil, så ikke 0,38 m3/h?
PFT.E. Christensen, Aalborg22/07-2011
Svar

He he - eksamensprojekter er bare det bedste. Især når man laver dem selv.
Men !
Vandmængden = Q = kv x kvadratroden af Δp (m3/h)
Så må du klare resten ved eksamensbordet. For hydraulik var ikke et af mine bedste fag på ingeniørstudiet.

Google is my friend
[link fjernet]
Henrik, nn, nn,22/07-2011

Svar

Det er korrekt at du kan finde gennemstrømningsflowet når du kender din kv værdi, ved at sige Q=kv * KVADROD(delta p)

Der skal dog skelnes mellem Kv og Kvs værdier!

Kvs værdien er et udtryk for den gennemstrømning som løber gennem den fuldt åbne ventil, med et trykfald på 0,981 bar ( 1kp/cm2). Dvs, at dit maksimale flow findes ved :

Qmaks = Kvs * Kvadrod(delta p/delta p0)

såfremt mediet er vand! Ellers skal der kompenseres ved at tillægge yderligere et led!

Delta p = tryktabet i bar
Delta p0 = nominelt tryktab 0,981 bar ( 1kp/cm2)
Kvs = m3/h

Indsætter du dine tal får du et maksimalt gennemstrømningsflow på 0,84 m3/h
Ingeniøren, Kbh22/07-2011

Svar

Hmm

Jeg takker mange gange :o)
For mig var logikken bare at 0,2 bar er 1/5 del af 1 bar. 1,9 divideret med 5 = 0,38 m3/h - men det var så ikke rigtigt :o)

TakkerE. Christensen, Aalborg23/07-2011

Vinylbund i brusekabine

Spørgsmål

Jeg har lige købt lejlighed hvor der er opsat en brusekabine for 7 år siden som er støbt ovenpå vinylgulvet. Imidlertid er der en kant i bunden fra vinyl op til fliserne indvendigt som er mørk af aflejringer etc. gennem tiden og sælger siger at det ikke har nogen betydning udover kosmetisk ? Er det korrekt og kan man male kanten med noget speciel maling, eller skal der en overlapning til/ny bund ?Pia Grud Nielsen, Randers20/07-2011

Vandudtræk på klinker

Spørgsmål

Hejsa
Efter vi har startet vores gulvvarme op i hvor nyrenoverede hus, kommer der nogle former for små pletter ( str. med en knyttet hånd) frem et par steder på klinkerne..
Spørgsmålet er nu om det er en utæt slange i gulvet eller er det bare pga udtørring af gulvet efter at der er kommet varme på..
Michael S, Viborg18/07-2011
Svar

Utætheder.
Ellers ville de jo fordampe.
med mindre at har bygget huset oven på et kildevæl. Ove Jansson, Skævballe18/07-2011

Svar

og hvor gammelt er huset????? 1 uge 4 uger 4 måneder.???kurt, kbh19/07-2011

Næste side »« Forrige side