VVS Guiden - Byggeri.dk - Alt om vvs

Byggeri.dkVVS Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Dobbelt dampspærre i badeværelse

Spørgsmål

Jeg har netop læst en artikel om at de i Sverige har haft til vane at bruge dobbelt dampspærre i forb. med opbygning af badeværelse og at det nu giver dem store problemer, hvilket er fuld forståeligt. Jeg skal til at bygge bad på [link fjernet] og står lige nu med nogle spørgsmål omkring opbygningen. Jeg har tænkt at bygge det på denne måde. Set indefra
Ydervæg i vådzonen mod muret ydervæg: Vinyl-2 lag vådrumsgips-1 lag OSB plade-50mm iso på træskelet-indermur-hulrum-ydermur.
Ydervæg udenfor vådzonen mod muret ydervæg: Filt m. maling-2 lag vådrumsgips-1 lag OSB plade-dampspærre-50mm iso på træskelet-indermur-hulrum-ydermur.
Skråydervæg udenfor vådzonen: Filt m. maling-2 lag vådrumsgips-1 lag OSB plade-50mm iso på træskelet-dampspærre-forskalling-200mm iso-tag mm.

Jeg har endnu ikke fået fat i by og byg anvisning 200, men er jeg helt på gale vej? Mangler evt. noget vådrumsmembran eller ling?Thomas, Midtjylland12/04-2010
Svar

Hej

Det lyder helt fint, men hvorfor OSB-pladen?
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev12/04-2010

Svar

Nu er der jo mange og lange diskutioner om et eller to lag gipsplader. Jeg har besluttet mig for i resten af overetagen at lave vægge og skrålofter med et lag OSB-plade og et lag gips, Derved er det skruefast med alm. skruer overalt. Konstruktionen med OSB-pladen skal så være gennemgående og derfor også på badeværelse, selvom bad kræver 2 lag vådrumsrips.
Du mener altså ikke at der udenfor vådzonen skal påføres en membran af nogen slags?Thomas, Midtjylland13/04-2010

Udsugning

Spørgsmål

Vi er ved at renoveres vores badeværelse og i den forbindelse skal vi have en ny ventilator. Jeg har kig på en kanalventilator, men hvad er kravet til udsugning? Vores badeværelse er ca. 15 M3. Jeg har kig på en model, som kan suge 160 M3 til timen. Er det tilstrækelig? Per Abildgaard, Esbjerg10/04-2010
Svar

Hvis du skal overholde Bygningsreglementets krav handler det om tilførsel og bortskaffelse af luft.
Se her; [link fjernet]
Der er ikke krav om mekanisk udsugning.
Hvis der installeres mekanisk udsugning skal kapaciteten være 15 l/sek. svarende til 54 m3/time. 24 timer i døgnet faktisk!!!
Betingelsen for at en ventilator kan udsuge 160 m3/t er at der osse kommer tilsvarende mængde luft ind andetsteds.
Rent energimæssigt er det langt at foretrække med naturlig ventilation og det er iøvrigt osse fuldt tilstrækkeligt.
De fleste vælger at se stort på kravet om konstant mekanisk ventilation og laver tids- eller fugtstyrring af ventilatoren.Per Dagbo, Ikast10/04-2010

Fra glavaniseret rør til pex slange

Spørgsmål

Hej. Vi har netop opdaget et sprunget vandrør, kan man skære de 20 cm ud der er sprunget og så samle det med igen med en pex slange? Kan ikke rigtig komme til at skære gevind i det glavaniseret rør og vil så høre om man kan få en fittings der kan sættes på røret uden at skære gevind? Hvis det er muligt hvad hedder de så? Kasper, Aalborg08/04-2010
Svar

du kan bruge en primofit men den er ret dyrvvs joe, kbh08/04-2010

Svar

Jeg vil anbefale dig at få lavet et nyt rør mellem de 2 sidste samlinger som du så kan sætte ind med en union

Som joe siger er primofiter r.. dyre og specielt hvis du skal bruge 2 stk.

Med venlig hilsen
Christian Hegner
[link fjernet]Christian Hegner, Greve08/04-2010

Svar

i sverige kan man få primafitter næsten helt gratis,, måske der skal et par øl på bordet først.åke, halmstad19/05-2010

Badekar i nyindrettet badeværelse

Spørgsmål

Jeg søger et almindeligt badekar, ikke jakuzi/spa. For at sikre at vandet vedbliver med at være varmt i et rimeligt tidsrum, så leder jeg efter et fabrikat på 1) badekar med en form for isolering på ydersiden, eller 2) badekar kombineret med en el-varmepatron.

Findes sådanne produkter på markedet?Klaus Schmidt, 2730 - herlev07/04-2010
Svar

Massevis. Prøv det nærmeste badeland!Bent Grannlund, Odense07/04-2010

Svar

Hej Klaus

1. Duravit laver en monterings kasse for deres indbygningsbadekar som isolerer mod kondens.


2. Du kan ikke få et badekar med varmelegme, når det ikke er et spa/boblebad.
Der er simpelhen ikke noget sted vandet cirkulere igennem som du kan placere varmelegmet i som der i et spa ville være i tilgangsrørene for vand massage.

Med venlig hilsen
Christian Hegner
[link fjernet]

Christian Hegner, Greve07/04-2010

Skift fra sorte rør til PEX (varmt brugs vand)

Spørgsmål

Vores varme veksler ser ud til at være utæt mellem fjernvarme spiralen og vandbeholderen. Det går jeg ud fra, da der løber vand gennem vandmåleren selvom alle forbrugssteder er lukket. Jeg har samtidig prøvet at lukke for til/afgang for fjernvarmen og det bevirker at vandmåleren standser. Alle installationer sidder i kælderen under vores hus byggeår 1984. Kælderen udnyttes til beboelse. Vi er underlagt Forsynings Virksomhederne Esbjerg.

Nå, men mine spørgsmål drejer ser mest om udskiftningen. Veksleren vil jeg bare skifte til en ny 110 liters Metro. Vi har alm. jernrør til det varme vand. Rørene har haft tærringer hist og her, jeg påtænker derfor at skifte dem med PEX rør. Det er 3/4" og 1/2" rør i dag. Mine spørgsmål lyder:

Hvilke dimensioner PEX bør man min. bruge?

Hvordan "hænger" man rørerene op, jernrørerne hænger i bærringer, PEX rørerene vil jo komme til at hænge som i guirlander, hvis jeg bare genbruger bærringerne?

Koldvands rørerene ser ikke ud til at være tærrede, men bør jeg også udskifte dem?

Vores nuværend Metro veksler har bare en termostat på returvandet. Hvilken gavn ville jeg få af at skifte til en med fjernføler?.


På forhånd tak til svar.Henrik, Esbjerg06/04-2010
Svar

Hej Henrik

Det er præcis derfor man skal være aut. for at rode med gas, vand og afløb :-)

Du kan ikke bruge alm. pexrør til varme installationer, da det ikke har iltspærre.
Der udover må du kun bruge pexrør på ikke synlige steder.
Dette skyldtes at du ved uheld kan beskadige røret og forvolde store vandskader.
Du vil forøvrigt aldrig få bevilliget en sådan installation af dit fjernvarmeværk.

Kontakt derfor den lokale gas og vandmester for et uforpligtende tilbud og få lavet tingene rigtigt første gang.

Med venlig hilsen
Christian Hegner
[link fjernet]Christian Hegner, Greve06/04-2010

Svar

Hej igen

Der skal ikke røres ved fjernvarme rørene, det er kun det varme brugsvand, jeg havde tænkt mig skulle løbe i PEX rør. Men det vil så sige, at det ikke kan lade sig gøre, som jeg havde tænkt mig det!

Iøvrigt er det noget værre bras den oprindelige VVS''er har lavet. Han har monteret varmtvands rørerene længst ude mod hjørnet af vægen/loftet og nedenunder det kolde vand. Ved siden af er så sat de to fjernvarme rør op, så nu sidder varmtvands røreret godt gemt inde bagved og er næsten umuligt at skifte. Man skulle tro at han havde tænkt på, at varmtvands rørerne ville blive de første der skulle skiftes.

Håber på svar på de øvrige spørgsmål.

M.v.h.

HenrikHenrik, Esbjerg06/04-2010

Svar

Hej Henrik

Tror du ikke man kan komme til hvis du bruger press fitings? disse skal så laves i RF stål, da du ved brug af kobber press fitings skal ha ionfælder på.
Er sikker på en en vvs´er nok skal løse problemet, da vi jo støder på den slags hele tiden.

Med venlig hilsen
Christian Hegner
[link fjernet]Christian Hegner, Greve07/04-2010

Næste side »« Forrige side