VVS Guiden - Byggeri.dk - Alt om vvs

Byggeri.dkVVS Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

SKAL man give adgang til sin private ejerlejlighed?

Spørgsmål

Min overbo skal have nyt badeværrelse og gulv. Det betyder at der skal bankes hul ned gennem mit badeværrelses loft. Efterfølgende skal der mures omkring et rør i mit badeværrelses loft og males på mit badeværrelse loft. Jeg får jo intet ud af overboens private projekt andet end besvær og at jeg ikke kan benytte mit badeværrelse imens. Det har intet med ejendommens nedfaldsstammer at gøre ej heller reparation i ejendommens regi osv. Det er et rent privat projekt for overboen.

Er jeg FORPLIGTET til at sige JA og give adgang til min ejerlejlighed ?Henrik, Vanløse09/03-2010
Svar

Jå, næsten 100% sikkert.
Bygningsreglementet indeholder en bestemmelse om benyttelse af nabogrund; [link fjernet] Finn J, Nørre Snede09/03-2010

Svar

Ja jeg mener også det står i BR08.
Men syntes heller ikke man kan være så egoistisk og nægte sin overbo adgang hvis han ønsker at renovere sit badeværelse bare fordi det ikke er akut!
Det kunne jo være du selv fik lyst til at modernisere dit eget en dag og så ville du selv blive ked af du ikke kunne få adgang til din underbo.

Med godt naboskab kommer man længst ellers skulle man ikke flytte i lejlighed.

Med venlig hilsen
Christian Hegner
[link fjernet]Christian Hegner, Greve09/03-2010

Svar

Mange tak for svarene. Overboen har også fået lov og er allerede igang. Da overboen tidligere har banket et jernrør (til ledninger) direkte ned gennem mit loft i gangen (da han ikke gad at trække det op) er tilliden dog ikke helt så stor. Men bortset fra det har jeg endnu et spørgsmål:

SPØRGSMÅL:
Når der er muret til i hullet igen i mit badeværrelses loft og der skal males, kan jeg så kræve at hele mit loft plus vægge males for overboens regning?
Ny maling kan aldrig ramme den gamle farve helt og ej heller min blågrønne farve.
Mit loft plus vægge har samme farve og farven går "direkte over i hinanden". Jeg ønsker fortsat at mit loft og vægge skal have samme farve trods overboens private projekt. Ellers skal jeg jo selv bruge tid og penge på at få farven ens i loft og vægge pga. et projekt hos overboen som jeg intet har med at gøre.Henrik, Vanløse09/03-2010

Svar

Ja du skal holdes skadesløs og ikke stilles dårligere end før projektet blev startet op. Men der er naturligvis grænser, for du får nok ikke nyt trægulv i stuen fordi der kom lidt støv ned i revnerne fra pudsen i badeværelset.Maleren lever, godt09/03-2010

Centralvarme i Parcelhus

Spørgsmål

Vi har købt parcelhus med Vaillan EcoTech exclusive med udeføler til centralvarme.
Mit spørgsmål er : Når nu gaskedlen styrer fremføringstemperaturen afhængig af vejret uden for, skal alle radiatorer så stå 5 (helt åbent) på termostaterne?
Det er et etstrenget system, hvor der også er gulvvarme enkeltesteder med trådløs termostater.Casper Køhl, Humlebæk08/03-2010
Svar

Termostaterne skal stå på det trin der passer til dit varmebehov.giraffen, kbh08/03-2010

Temprature

Spørgsmål

Spørgsmål:
Hvor høje temprature kan pel og pem rør tåle til ved 6 bar, spørgsmålet gældere også tilhørende samlinger?John, Hemmet08/03-2010
Svar

Ingen af delene må bruges til varmt vand. Kun koldt vand.

Torben VVS`er, Solrød08/03-2010

Svar

Tak for svaret :-). Men det var ikke helt det jeg spurgte om, er der nogle der kender svaretJohn, Hemmet08/03-2010

Svar

Det kan godt være at du ikke kan lide det svar du får men torben har ret når han skriver intet varmt vand i PEL og PEM rør.

Så den temperatur der kan oplyses er 10 grader som er den temp koldt vand oftes har vvs joe, kbh09/03-2010

Varmt Vand

Spørgsmål

Jeg skal renovere mit badeværelse.
I den forbindelse skal den gamle elvandvarmer fra 1978 udskiftes. Der er en 35 l Metro med el-varmelegme.
Mit hus er elopvarmet, ej 400 Volt og der er ikke mulighed for fjernvarme.
Jeg vil have større kapacitet, mindst 60 l.
Men hvad skal jeg vælge? En almindelig 60 l vandvarmer eller er en gennemstrømningsvandvarmer, begge for el. Ellder er der alternativer.
(Bortset fra kolde brusebade i tide og især utide :o])Peter Hansen, Risskov06/03-2010
Svar

110L varmtvandsbeholder 400V... Det har du helt sikkert, inde fra nettet.Elvand, Varmer city06/03-2010

Svar

Har jeg det? Så er det kraftinstallation jeg ikke har.
Hvorfor en 110 l varmtvandsbeholder? Og ikke en gennemstrømningsditto?.Peter hansen, Risskov06/03-2010

Svar

Prøv at tjekke din elmåler - her kan du typisk se om du har 230 eller 400 V inde. giraffen, kbh07/03-2010

Svar

Tak for det Giraf.
På mit målerskab står: 3x380/220 V, 10 (40) A, 3 Faser 4 Leder.
Og et kik i sikringsskabet åbenbarer sikringsgrupper for varme, komfur og vandvarmer+gulvvarme, alle med 3 sikringer m/ max. 10 A.
Mon ikke det betyder at der er 3x230 installeret?
Kunne der osse laves 400 Volt hvis jeg ville.

Og så var der lige vandforsyningen. Hvilke muligheder er der?Peter Hansen, Risskov07/03-2010

Svar

Metro vandvarmere kan typisk køre enten 230 V eller 400 V (2 faser) på samme varmelegeme. Opvarmningshastigheden øges ved 400 V tilslutning.

Så du burde kunne anskaffe dig en ny og større vandvarmer som typisk har samme el-data, blot større volumen. Men tjek det lige på Metros hjemmeside.giraffen, kbh07/03-2010

Svar

Tak for det Giraf. Men vi er ikke færdig endnu. :o)

Det var mit indtryk at en gennemstrømningsvandvarmer alt i alt var den mest økonomiske løsning. Men det er måske ikke rigtigt?
Peter Hansen, Risskov07/03-2010

Svar

Det er korrekt. Men en gennemstrømningsvandvarmer der kan levere til flere tappesteder (inkl bad) kræver 3x35 A - det vil kræve ændring af din elinstallation - hvis du overhovedet har 35 A foran huset. Du kan let læse mere på metros hjemmeside.giraffen, kbh08/03-2010

Svar

OK. Dejligt med kompetente svar.Peter Hansen, Riusskov08/03-2010

Svar

En gennemstrømningsvandvarmer er ikke generelt mere økonomisk end en varmtvandsbeholder.
Etablering, drift og vedligeholdelse andrager stort set det samme.
Men gennemstrømningsvandvarmeren har den væsentlige fordel, at den fylder meget mindreJakob Rasmussen, Tommerup11/03-2010

Svar

Jaså.
Men ehvis en varmtvandsbeholder [link fjernet] indeholder 120 l vand skal det jo i prasksis holdes på ca. 50 gr. året rundt. Særligt i sommerhalvåret er der jo ikke brug for den varme som beholderen afgiver til omgivelserne.
I fyringssæssonnen er varmetabet fra beholderen ikke det store problem idet den medvirker til rumopvarmningen.
Har jeg ret i? :o)Peter Hansen, Risskov12/03-2010

Temperatur fra vandvarmer

Spørgsmål

Vi har en Danfoss Redan gennemstrømningsvandvarmer, monteret sidste efterår.

Jeg synes det er svært at holde en passende brugsvandstemperatur, det virker som om den er afhængig af fjernvarmens indløbstemperetur. I begyndelsen af januar blev vandet pludselig meget varmt, indløbsvandet var 72 gr. nu er indløbet 64 gr. og brugsvandet er for koldt.

Jeg har fået at vide at brugsvandet helst ikke må komme over 50 gr. for at undgå tilkalkning.

Er temperaturen ikke termostatreguleret som den var på den gamle varmvandsbeholder?Aksel, Hørning04/03-2010
Svar

En Danfoss Redan gennemstrømningsvandvarmer er trykstyret.
Der sidder også en AVTB termostat på primærsiden, som kan bruges til justering af temperaturen i stikledningen.

Temperatursvingninger kan også være fordi gennemstrømningsvandvarmeren kræver mere flow end stikledningen kan levere. En gennemstrømningsvandvarmer kan kræve måske 10 gange mere flow end en varmtvandsbeholder.
Hørning Fjernvarme anbefaler at bruge varmtvandsbeholder og angiver direkte at der er områder hvor gennemstrømningsvandvarmere ikke er tilladt.Jakob Rasmussen, Tommerup04/03-2010

Svar

Må erkende at jeg ikke var helt opdateret på Danfoss Redan´s produktprogram.
Aksel du bliver nød til at skrive helt præcist hvad for en gennemstrømningsvandvarder der er monteret ?
Er det en Akva Lux eller en Akva Therm ?

Bemærk også at ihvertfald Akva Therm anbefales at være monteret inde over trykdifferensventilen (eller kan der netop komme pendlinger i temperaturen), hvor den gamle varmtvandsbeholder nok har været monteret uden for trykdifferensventilen.
Jakob Rasmussen, Tommerup04/03-2010

Svar

Det er en Akva Lux vandvarmer, den er leveret af Hørning Fjernvarme, og er monteret før trykreduktion.

Temperaturen er ikke afhængig af forbruget, men er tydeligt lavere end da fjernvarmevander var 72 gr.

VVSeren sagde at AVTB ventilens formål er at virke som omløb om sommeren for at undgå for lang ventetid på varmt vand.Aksel, Hørning04/03-2010

Svar

Hej Aksel

Så skulle alt egentlig være i bedste orden.
Jeg kan ihvertfald ikke via internettet komme med flere bud.
Kontakt evt. din vvs-installatørJakob Rasmussen, Tommerup04/03-2010

Svar

Du mener altså at det er normalt at man skal justere på trykventilen hver gang varmeværket ændrer fremløbstemperaturen?Aksel, Hørning04/03-2010

Svar

Nej da. Selvfølgelig skal veksleren kunne producere varmt vand med en stabil temperatur.
Men forøvrigt kan fjernvarmeværket ikke styre temperaturen i din stikledning. Og jeg vil næsten garantere for at der også i leveringsbetingelserne står en mindste temperatur i hovedledningen.
Temperaturen i stikledningen svinger selvfølgelig også pga. temperaturen i hovedledningen, men også pga. forbruget i stikledningen.
Prøv at kontakte Danfoss Redan. Du har jo tidligere skrevet om problemer med din veksler, måske er forholdene slet ikke til at montere en gennemstrømningsvandvarmer og så skal varmeværket jo have den direkte tilbage i hovedet igen.Jakob Rasmussen, Tommerup05/03-2010