Spørgsmål

Hej
Vi har lige tilsluttet en ny Metro 1200/11 gennemstrømningsvandvarmer i en installation med et blandingsbatteri ved vasken og et blandingsbatteri i en bruseniche. Der er længst tilledning til brusenichen.

Det ser ud til at der OK forbindelse med varmt vand ved vasken, og kortvarigt varmt vand i brusenichen. Men efter ganske kort tid med varmt brusevand slår vandvarmeren fra.

Er der nogle kloge hoveder som har nogle gode tips til fejlfinding og afhjælpning?

Anders, Holte10/01-2010
Svar

Hej Anders

Denne vandvarmer er ikke velegnet til en bruseniche da den kun levere 6,3L i minuttet hvilket ikke er tilstrækkeligt med mindre du tager meget meget korte bade :-)
Der udover skal den forsynes med 3x400wolt hvilket jeg formoder du alerede har gjort.

Med venlig hilsen
Christian Hegner
[link fjernet]Christian Hegner, Greve10/01-2010

Svar

Hej!

Jeg har tidligere aflæst vores energimåler når konen går i bad. Der blev jeg overrasket over at det faktisk kræver ca. 20 KW for at varme vandet op i vores Redan gennemstrømningsvarmer for at kunne følge med til et brusebad. Når ungerne skal i bad og badekarret skal fyldes op - Ja så kræver det raktisk 35-40 KW.

Så jeg er bange for at det ikke er det rigtige grej der er monteret. Og jeg tvivler på at man kan få noget der kan følge med når det er el-opvarming.Michael, Silkeborg10/01-2010

Svar

Den nævnte gennemstrømningsvandvarmer burde nu kunne bruges. Den skal benyttes "med omtanke" fordi den jo rigtigt nok slår fra, når vandet inde i den er en vis temperatur, så "knibes" den vil den slå fra, fordi den ikke kommer af med den varme den har dannet, altså "fuld knald på liggehanen" og knib lidt hvis det bliver for køligt.kurt oskar, Allerød13/01-2010

beskyttende film

Spørgsmål

på bade milliø fra Bauhaus, hvordan fjerner jeg nememst den, den er næsten umulig ar rykke af det går itu og sidder virkelig fast, og servise i Bauhaus er et total ukendet begrebKnud Lund, Århus n09/01-2010
Svar

Prøv at opvarme filmen med en føntørre og træk derefter i filmen modsat monterings retningen. giver det noget mening? altså ikke trække det opfra materialet men langs materialet.

Med venlig hilsen
Christian Hegner
[link fjernet]Christian Hegner, Greve10/01-2010

Ingen koldt vand på badeværelset

Spørgsmål

I aftes var der pludselig ikke koldt vand i badeværelset. Når jeg følger vandrøret udefra, forgrener det sig og jeg kan se at der går to pex rør ned i gulvet, dette forklarer måske hvorfor der så stadig er koldt vand i køkken og bryggeres. Efter en telefonsnak med vvs-vagten, fik jeg rådet at åbne for vandhanen til for det kolde vand i badeværelset og på den måde lukke lun luft ind der ville optø evt. is i rørret. Det er prøvet med føntørrer blæsende ind i hanen, men intet sker:( Jeg synes dog ikke at at der burde være så koldt i vores gulv, der er 8 m fra installationen i bryggeres til badeværelset, og der er gulvvarme i halvdelen. Men huset er gammelt og bygget om i flere etaber af forskellige ejere, så intet er sikkert. Min frygt er at røret er sprunget et eller andet sted under gulvet. Vi har egen vandboring, og dermed intet afslørende vandur. Er det muligt at vandet ligefrem fosser ud under gulvet,så slet intet kan komme frem til vandhanen, det synes jeg nu ikke lyder helt sansynligt, det er jo formentlig indmuret i betonen under gulvet... så hvad er det så? Mandag kan vvsmanden komme, men han lød ikke i telefonen i dag som om der var en helt oplagt løsning. Kan man finde et evt hul uden at hakke hele gulvet op og følge røret? Er der mon nogle der har et godt forslag om hvori problemet kan ligge?Bitten Weihrauch, Tørring09/01-2010
Svar

Hej
Jeg skal lige viden én ting... Ingen koldt vand! - hva med det varme? Har du tjekket at der ikke er nogen der har pillet ved ballofixen under vandhanen... Jeg ved det lyder lidt ha ha agtigt, men alle muligheder skal jo tjekkes inden, der kommen en fyr der vil have kr 400 i timen :o) Jacob Jensen, Hobro09/01-2010

Svar

Hej Jacob
De der vvs-fyre koster 550 + moms i timen, og man bliver bonnet for min 2 timer i weekenden.... men skidt med det nu, for på mirakuløs vis er der nu pludselig vand igen:)Jeg aner ikke hvad der er sket, det eneste jeg har gjort er at kravle ned i brønden og slukket for pumpen i 5 min.. sådan lidt "tjek for utilsigtede ballofix-lukninger" agtigt forsøg. Nu sidder jeg undrende og tænker om det måske var snavs/en urenhed der er skubbet løs efter pumpen slukkede alt vand ind i huset. Sikke en dag, men tak for din respons, dejligt der en nogen "derude" P.S. der var varmt vand.Hilsen Bitten, Tørring09/01-2010

Reflektometer

Spørgsmål

Hej

Den anden dag skulle jeg vise fjernvarmeforsyningen hvor vores måler m.m. er på mit job. Fyren fra fjernvarmen skulle måle modstanden på den "tråd" som løber i isoleringen på varmerørne. Af ren nysgerrighed spurgte jeg hvad denne tråd skulle gøre godt for. Han snakkede om brug af reflektometer hvis der var brud på denne tråd osv. osv. men kunne egentlig ikke redegøre for formålet med denne "tråd".
Er der nogen der kan hjælpe mig med en forklaring? :o)

D. Kristensen, Aalborg08/01-2010
Svar

Der bliver (i nogle tilfælde)ført en ledning langs fjernvarmerørerne. Hertil kan tilsluttes et måleinstrument(reflektometer). Ved brud (fx overgravning)kan selskabet hurtigt konstatere hvor fejlen er. Måske viser jeres installation en fejl fordi denne ledning er defekt.Henrik C, KBH S08/01-2010

Svar

Moderne fjernvarmerør er såkaldte præisolerede rør. Det vil sige rør der er isoleret med en skumisolering uden på selve medierøret og efterfølgende er der en PEH kappe uden på skummet.
Inde i skummet sidder der normalt 2 eller 4 tråde.
Der tale om et "fugtmeldesystem" hvor man med et impulsreflektometer kan måle på trådene og følge om der er kommet fugt i skumisoleringen.
Fugten kan komme både fra en utæthed i selve medierøret eller en utæthed i kappen omkring isoleringen.
Jakob Rasmussen, Tommerup10/01-2010

Svar

Hej

Mange tak for jeres svar... Dog lige én ting - hvorfor kommer fjernvarmen ud og tjekker dette? jeg mener et eller andet sted kan de da være lige glade med om vi har et defekt rør i vores "private" bygning, det er da ikke deres hovedpine :o) Jeg kan forstå hele proceduren ved "offentlige rørføringer"...D. K., Aalborg10/01-2010

Svar

Hej igen

Det er fjernvarmeværkets ledninger helt frem til hovedhanerne, og de er normalt placeret inde i bygningen. Så mon ikke fjernvarmeværket har målt på trådene i rørene fra bygningen og ud til hovedledningen i vejen.Jakob Rasmussen, Tommerup10/01-2010

cirkulationspumpe

Spørgsmål

hej
jeg har fjernvarme men syntes ikke mine radiatore er varme nok
kan min cirkulationspumpe være i stykker når der er varme på radiatornevinja hansen, københavn s06/01-2010
Svar

Jeg tror ikke det er din cirkulations pumpe der er i stykker.
Men du kan teste det ved at løsne og afmontere de store skrue der sidder i modten af pumpen. der vil komme en lille smule vand ud når du løsner den men ikke noget voldsomt. Derefter tager skrutrækkeren og stikker ind i hullet og derved rammer du siden af skovlhjulet og så kan du høre og mærke om pumpen kører. (intet farligt ved det)
Køre pumpen så prøv at udlufte radiatorene på den lille skrue der sidder i modsatte side end termostaten ind til der kommer vand ud og luk derefter den igen.

Med venlig hilsen
Christian Hegner
[link fjernet]Christian Hegner, Greve06/01-2010

Svar

tak for dit svar det vil jeg prøvevinja hansen, københavn s07/01-2010

Svar

Der sidder ganske sikkert ikke en cirkulationspumpe på din varme til radiatorene, den pumpe du ser er ganske sikkert til cirkulation på dit varme brugsvand. Prøv som tidligere nævnt at udlufte dine radiatore. Hvis det ikke hjælper kan det være din trykdifference der står for lavt.Carsten Hansen, Odense08/01-2010

Svar

Sluder og vrøvl carsten det er kun på direkte FV anlæg der ikke sider pumpe.
På indirekte anlæg sider der altid pumpe på sekundærsiden.vvs joe, kbh09/01-2010

Svar

vvs joe, Vil det sige at i har indirekte FJV overalt i KBH?. For der er sku ikke nogen steder hvor der er FJV her på fyn der har pumpe på varmeanlæget med mindre der er tale om en blandekreds.Carsten, Hansen09/01-2010

Svar

Hej

Jeg har selv haft problemet med et par radiatorer. Jeg løste problemet ved at skrue på termostatens FORINDSTILLINGSVENTILER. Nu ved jeg ikke om din termostat er med en sådan... MEN afmonter selve termostathovedet så du kommer ind til nålen. Lige efter nålen sidder der en "drejeskive" med nogle tal 1-7 og bogstavet N. Nu kan jeg kun tale for mig selv og min egen erfaring, men jeg drejede ganske lidt på denne skive (Ingen værktøj)ind til jeg hørte vandet suse i radiatoren og wupti, så blæste der varme igennem (Sæt en skruetrækker mod rad.røret og sæt øret til skruetrækker-håndtaget, så kan du nemmere høre det)... Jeg skal være ærlig at sige at jeg ikke er smed, men det virker stadig den dag i dag. Jeg kan forstille mig at man skal skrue forsigtigt og lidt af gangen, og tror ellers ikke at det er noget man skal pille ved, da det har en betydning for vandgennemstrømningen. Lad det blive en opfordring til en VVSér at fortælle lidt mere om dette :o)

Hjørring, John P09/01-2010

Svar

Hej
Min cirkulationspumpe sidder til det vand der går op til mine radiatorer og dem har jeg udluftet men det kan jo godt være at trykdifferencen står for lavt det vil jeg prøve at rette påvinja hansen, københavn s09/01-2010

Svar

Ja det vil det Carsten
Med få undtagelser er der ikke ret mange FV leverandører i storkøbenhavn der tillader direkte FV anlæg.

Men uanset hvad så skriver vinja jo i første indlæg ikke noget om hvilken type anlæg de har og i indlæg nr.2 skriver vinja de har pumpe på sekundærsiden og dermed indirekte anlæg.vvs joe, kbh10/01-2010

Svar

Hej Vinja

Inden du begynder at pille ved noget er der to ting du skal tjekke.

1. om der er varme på din veksler.
2. hvor stort trykforskellen er på frem og retur på fjv siden af dit anlæg.
der bør side et manometer på både frem og retur tæt på dine hovedhaner returen skal være lavere i trykket ca 0,2 til 0,4 bar.

Er de to ting i orden fejler din trykdifferencregulator ikke noget. claus, hvidover10/01-2010

Svar

Jeg bliver lige nødtil at korrigere Carsten Hansen fra Odense.
Han får uden tvivl fjernvarme fra Fjernvarme FYn A/S, hvor 98% af alle installationer er udført som direkte anlæg. Det kan kun lade sig gøre fordi værket er god til at styre trykforholdene i nettet.
Værker med mere forskellige driftstryk ([link fjernet]. også pga. store højdeforskellige inden for fjernvarmenettet) vil ofte have behov for at pålægge forbrugerne at lave inddirekte anlæg, hvor der så skal monteres en cirkulationspumpe. (på direkte anlæg er det jo værkets pumper der sørger for drivtrykket)
Forøvrigt er der da fjernvarmeværker på Fyn der bruger inddirekte anlæg, [link fjernet]. Svendborg.
En af fordelene ved et direkte anlæg er at der ikke er et effekttab i veksleren. En ulempe kan være risikoen for større vandskader ved et rørbrud, idet varmeanlægget jo er i direkte forbindelse med fjernvarmenettet.
Fjernvarme Fyn A/S er vist forøvrigt et af de få fjernvarmeværker der heller ikke bruger vekslere i transmissionsnettet (25 bar). I stedet anvandes trykreduktionsventiler og hydroforer ved overgangen til distributionsnettet (6 bar). Det giver en lille effektbesparelse i forhold til vekslere og sikkert også en drifts- og vedligeholdelsesmæssig besparelse.Jakob Rasmussen, Tommerup10/01-2010