Bad Guiden - Byggeri.dk - Alt om bad

Byggeri.dkBad Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Erfaringer med SABETOFLEX taghætte

Spørgsmål

Har fået Sabetoflex taghætter med til et Øland ventilationsanlæg jeg har købt. Har bølgeeternit (B7) på taget.
Er der nogen i det danske land der har prøvet at lægge en Sabetoflex Ø160 taghætte (universalhætte) i en B7 tagplade. Jeg synes det ser ud som om det er svært at strukket den flexible del af inddækning ned i bølgerne så pladen der ligger ovenfor kan komme på plads. Der er ikke ret meget plads fra taghætten op til næste tagplade når det er B7 plader. Kan det i øvrigt passe at selve hætten blot holdes fast af fugemasse ?
Synes ikke den vejledning der er på siden af kassen er særligt god.Steen, Roskilde26/03-2010
Svar

Det var mærkeligt.
På Sabetoflex'' hemmesider siger de ellers at det er pære nemt.

Ring Sabbetoflex på mandag.Gerner K, Brøndby27/03-2010

skillevæg

Spørgsmål

hej har i en billige måde at etablere "skillevæg" mellem vaskemaskine og bruseren? takjakob, hvidovre25/03-2010
Svar

Det kræver lidt at svare på... hvordan er underlaget og hvor lang er afstanden fra bruseren? Jeg som murer ville jo mure muren op i multiplader med skruebindere i muren og gulvet, hvorefter jeg ville vådrumstætne væggen og beklæde væggen mod bruseren med fliser og tyndpudse på den anden side... but thats just me :-)Jimmy, Århus25/03-2010

Svar

en færdig brusevæg i acryl eller glas, eller få et stykke hvid acrylplade som monteres i U-alulister, på gulv, væg og loft. JJ, Vejle27/03-2010

Schmidt badeværelse

Spørgsmål

Er der nogen der har erfaringer med Schmidts badeværelser? Jeg har kigget på deres Kita model, og er helt vild med designet, men hvordan er kvaliteten og prisen på deres produkter? René, Vejle24/03-2010

Regulator/ternostat til kanalventilator

Spørgsmål

Hej jeg har en discount 1900 m3/h kanalventilator som jeg skal have reguleret. Jeg har fundet en kombineret termostat/hastighedsregulator fra Duka
www.lavprisvvs.dk
Jeg ville bare høre om jeg kan kombinere denne med min kanalventilator? Jeg har en billig tysk regulator, men min ventilator brummer på en ildevarslende måde selv når regulatoren er sat på max.Dennis, Nakskov21/03-2010

Knirkelyde Gasfyr

Spørgsmål

Vores gasfyr laver knirkelyde i brændekammeret - hver gang det starter op.
Det er værst i vinterferioden hvor radiatorer også er i gang.
Starttemp er 31 grader og slut temp 55 grader.
Lydene er særdeles kraftige skrald og kan høres 10m væk i andre rum
Kan fyret være indstillet forkert - det er 3 år gammelt Krogh Senior, Frederikshavn21/03-2010
Svar

Tyder på modtryk i brandkammeret.

Flere mulige årsager f.eks:

1. Skidt i aftræk
2. For lidt startgas ved opstart
3. Overbelastning af brænder med tilsmudsning af vekseler til følge
4. Tilkalket veksler eller tilkalket snegl på VVB

Ring efter en VVS''er og få lavet et service på dit gasfyrvvs joe, kbh21/03-2010