Justerig af AVTQ ventil

Spørgsmål

Ovenstående ventil har jeg nogen problemer med , ca 9 år gl monteret ved overg. til fj. v.Har skiftet den lille ventil foran membram , dryppede , efter dette skift , er der varm vand kort efter åbning af hane , derefter bliver vandet koldt , for så efter nogen til l . vand at opnå brugs temp, har justeret tomgangsskrue i enden membram.i flere stilling uden ændring, har også justeret / variert med brugsvands temp skrue, udrn ændring .

Har jeg andre muligheder , med venlig hilsen kay Kay V Rasmussen, 9310 Vodskov05/03-2008
Svar

desværre...avtq har fanden skabt...en kæmpebrøler fra danfoss..det lyder som om føleren er istykker..jeg har selv haft denne ventil på min veksler, men da den gik istykker ca hvert 2. år byggede jeg anlægget om til en styring med en pm-ventil ( som sidder på redan-vekslere )det kan osse være at det kun er pakdåsen ved ventilen som er istykker. ring til smeden...varmesmeden, hottown07/03-2008

Sænket loft på badeværelset

Spørgsmål

Vi bor i en etage ejendom (andelslejlighed) og skal have lavet nyt el i badeværelset. Der var i forvejen sænket loft men el installationerne var ikke lovlige, så nu har vi valgt at sænke loftet ( med metalskinner for at det skal være brandsikkert ?) samt at få indbygget spots i loftet ( alt udført af aut. elektriker)

Mit spørgsmål er : Hvad er reglerne andgående tilgang til faldstammer ? Vi kan i loftet se overboens faldstamme. Må vi lukke det inde bag et sænket fast gipsloft ? Det var i forvejen fastsænkede loftet men vi kender ikke reglerne. Vi bor i Københavns kommune Kan i hjælpe ? Susse Persson, København Ø04/03-2008
Svar

Ja, i må gerne lukke faldstammen inde, dette er ikke ulovligt.Peter, Frederiksværk05/03-2008

Svar

Tak for hjælpen :o)Susse Persson, København Ø06/03-2008

Svar

Men sænkede (faste)lofter i etageejendomme skal ansøges/anmeldes i kbh kommune, desværre. giraffen, kbh06/03-2008

Svar

Den tidligere ejer har allerede ansøgt og fået tilladelse til at bibeholde sænkede lofter i hele lejligheden så længe bygningereglement 1995 (BR95) bliver overholdt og at materialet er klasse 1.

Den tilladelse følger vel lejligheden ? Eller skal vi søge igen ?Susse Persson, København Ø08/03-2008

Brusekabine

Spørgsmål

Skal der være fast koldt/varmtvands installation bag en hjørnebrusekabine eller må det være fleksibel (trykslange?)
Har man en VVS Standard herom?Stefano, Ballerup03/03-2008
Svar

det må gerne være trykslanger, bare de er va-godkendtekp, vordingborg04/03-2008

Svar

Ja, som KP skriver, så er det lovligt med slanger.
Husk, slangen til det varme vand skal være godkendt til varmt vand. En koldtvandsslange er som regl kun godkendt til ca. 35 grader.Peter, Frederiksværk05/03-2008

Isolering af indgangsrør

Spørgsmål

Jeg har 10 m.15 cm. ø rør til genvexen de er inde i det varme område, der er ca. 10 graders forskel på udetemparaturen, og temparaturen ved genvexen, så jeg vil isolere røret, er det bedst at bruge isolering med papir på, eller hvordan griber jeg det an ? Chr. Krogsgård, Jægerspris03/03-2008
Svar

Lamelmåtte, se mere her
guiden.rockwool.dk
bb, horsens04/03-2008

Svar

Mange tak for svaret, og linketChr. Krogsgård, Jægerspris04/03-2008

Svar

Rockwool laver også alu-armerede rørskåle, der kan bruges. (samme link)
bb, horsens04/03-2008

Differenstrykregulator.... vi prøver lige igen...

Spørgsmål

Er der virkelig ikke en smed, som kan fortælle mig, hvordan man indstiller en differenstrykregulator??Jørgen, Lolland Falster02/03-2008
Svar

dit fjernvarmefremsløbesvand fiser ind med en vis fremløbshastighed på dit anlæg med en vis temperatur og tryk, trykket bliver reguleret så du ikke får får meget tryk i dine rør eller ihvertefald trykregulerre dit fjernvarmevand så der ikke opstår for meget tryk så er dit fjenvarmeværk glad hvis alle har det samme tryk i deres anlæg...knut, zoo berlin02/03-2008

Svar

sludder knut

En tryk differensregulator regulere det svingende tryk fra fjernvarmeværket til et konstandt tryk over anlægget, med andre ord den sørger for at der er ens tryk forskel på frem og retur.

Og til Jørgen det er ikke så enkelt at indstille en TD som man skulle tro, der er mange ting der spiller ind f.eks:

1. Hvilken type TD er der tale om ?
2. Om dit anlæg indeholder varme vekseler.
3. Størrelsen på din varmtvandsbeholder.
4. Hvilke ventiler bruges der til at styrer beholder / vekseler ?

Derfor er der kun en vej frem du må have en VVS''er ud og kigge på dit anlæg og anlæggets dimminsionering Mv. også indstille TD''en ud fra det.

Grunden til at man skal vide hvilken type TD der er tale om er, at de enkelte typer indstilles på forskellige måder.Claus, kbh ø02/03-2008

Svar

150 l/h skal der løbe til din vvb, og ca. 25 l/h til hver radiator.
Dvs. har du 7 radiatorer, 7x25=175 l/h plus 150 l/h til din vvb. Så skal du have ca. 325 l/h igennem som max.
Du kan aflæse l/h på din elektroniske fjernvarmemåler (hvis du har en sådan).

Dette er en meget grov og anslået anvisning.
Ved ovenstående instilling kan du opnå tilfredsstillende afkøling på dit fjernvarmevand. Sidste udvej er endygtig vvsèrPeter, Frederiksværk03/03-2008

Svar

Hej Peter,

Det hjalp mig en hel del.
Jeg har fundet en formel på Danfoss-hjemmesiden, men jeg mangler et tal...

Hvilket differenstryk ønsker man over anlægget??Jørgen, Lolland Falster03/03-2008

Svar

Glemte lige og sige, at jeg har veksler på..Jørgen, LOLLAND falster03/03-2008

Svar

Det er denne model...

www.vallensbaek-fjernvarme.dk
Jørgen, Lolland Falster03/03-2008

Svar

0,2 burde kunne gøre det, ellers tal med varmeværket, de plejer gerne at ville hjælpe.Peter, Frederiksværk05/03-2008

Svar

øhh veksleren kører da ikke over td,en ??
såvidt jeg ved skal du bare skrue din td ned til hvad der svarer til 0,1 hen over dine radiatorer...og hvis du så sidder en kold vinter og synes der mangler lidt så skru den da bare lidt op. og differenstrykket hen over anlægget mener jeg skal være 0,1 bar...varmesmeden, hottown07/03-2008