den overtryksventil skal jo netop overtrykke for meget overtryk og "dryppe" efter contraventilen,klart, hans02/03-2008
enig, men overtryksventilen sidder på brugsvandet og "lækagen" er lige før den "kolde" fjernvarme udgang (kuglehane)Peter, Fredericia02/03-2008
Det lyder som en gang roderi. Hvis en kuglehane på fjernvarme retur er utæt, så gavner det en prut i havet at montere en sikkerhedsventil på brugsvandet. Sidder der ikke en møtrik (forpakning) under grebet på kuglehanen, i så fald skal den spændes ca. 1/4 omgang. Hvis den er uden forpakning, så er der fejl på ventilen og den skal skiftes.Peter, Frederiksværk03/03-2008
tak for svaret, Peter
Peter, Fredericia04/03-2008
Den kan købes/lånes af din VVS-mand. Den kan ikke anbefales, jeg syntes personlig den er bøvlet at arbejde med.
Hvorfor ikke montere pex-rørene direkte på fordelerørene med det samme, det er meget nemmere. Du måler ud hvor væggen som fordelerrørene skal hænge på, herefter banker du 2 stk 10-20mm rundstål ned igennem isoleringen og yderliger 1 m i jorden. Så stripser du fordelerrøren fast til rundstålet med nogle kraftige strips, montere pex-rørene og dækker det hele af med en plastikpose under støbningen. Når gulvet er hærdet skærer du rundstålet af lige over betonen, herefter er dine fordelerør lige til at montere, direkte på den nye væg du rejser efterfølgende.Peter, Frederiksværk02/03-2008
Hej Michael
Den hedder en bukkefix og kan fås i alle byggemarkederClaus, kbh ø02/03-2008
Hej Claus.
Jeg tror nu ikke det er bukkefixene han mente. Mon ikke det er "beslaget" til at holde alle pex-rørene der hvor de kommer op i fyrrumet. Det beslag der kan fastholde mange pex-rør af gangen.
Aner ikke hvad "beslaget" hedder.Peter, Frederiksværk03/03-2008
Hej igen!
Peter har ret - Det er ikke bukkefix jeg tænker på for dem kender jeg godt :o()
Nu er det ifbm. renovering af eksisterende hus, så jeg ved allerede hvor mine fordelerrør skal sidde. Så måske jeg bare skal skrue fordelerrørene fast og efterfølgende montere slanger i fordeler rørene.Michael, Silkeborg03/03-2008
Det plejer jeg at gøre, det har ikke nødet at være så teknisk.Peter, Frederiksværk05/03-2008
Da dit hus er efterisoleret ville jeg bruge ventiler fra TA de er specialt lavet til huse der er efter isoleret.carsten, Greve02/03-2008
Hvis jeg skal sætte nye ventiler på - så skal jeg tappe vandet af anlægget - ikke? Kan jeg ikke beholde ventilerne og sætte en af de ovennævnte termostater på?
elisabeth, holte03/03-2008
Du kan montere ra-termostater på danfoss ra-ventiler. Honeywell termostater passer ikke på danfoss ra-ventiler.Peter, Frederiksværk03/03-2008
Ja, du kan i og for sig godt male på dine fliser med en specialmaling. Men problemet ved det er 1) Det er møggiftig maling 2) Holdbarheden er ikke særlig stor.
Løsning: Nye fliser ovenpå de gamle, det holder og du får et badeværelse der lignet et nyt og ikke en reparation, som alligevel ikke er køn efter ½ år.
Med venlig hilsen
Thomas
Team-Totalservice@hotmail.comTeam Totalservice, Kbh01/03-2008
Jeg har malet overnpå vores fliser. De var lyseblå, så jeg syntes de var temlig grimme. Hos sadolin farvehandel fik jeg instrukser på hvorledes jeg skulle male fliserne. Det var hårdt arbejde. Og nu er malingen ved at skalle af, de steder der tit bliver vådt. Alle andre steder er malingen fin. Dvs holdbarheden (efter grundigt forarbejde-ellers er holdbarheden kortere) er knapt 3½ år. Vores badeværelse skal renoveres på et tidspunkt, men indtil da er det ok med malingen af fliserne. Det er billigt og bliver ok pænt. Held og lykke med projektet!Lone, Brøndby01/03-2008
3½ års holdbarhed er vist over gennemsnittet. Jeg ville stadig ikke kaste mig ud i det, den maling afgiver dampe i så lang tid, og den er IKKE sund.
Med venlig hilsen
Thomas
Team-Totalservice@live.dkThomas, Kbh04/03-2008
Dette link giver en god mening og forståelse. Din vvs''er ! kunne godt have hjulpet dig. Det er heller ikke alt man skal rode sig ud i.
www.cloriuscontrols.comFredy,, Horsens28/02-2008
Tak for et hurtigt svar..
Men det hjælper mig ikke så meget.
Det er ikke noget problem, at indstille den (antal omgange på stilleskruen), men hvordan finder man ud af, hvordan den skal stå??Jørgen, Lolland Falster28/02-2008
hiti.danfoss.is - Her kan du finde svar og der står.
TD-regulatoren reducerer det høje svingende tryk på fjernvarmenettet til et lille og konstant drivtryk i husets radiatoranlæg. Dette betyder, at man undgår støjgener, at rumtemperaturen kan styres af fintregulerende radiatortermostater og at man opnår bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet.TD-regulatoren er forindstillet til 0,1 bar fra fabrikken.
Differenstrykket kan indstilles ved brug af en unbraconøgle NV3. Differenstrykket øges ved at dreje med uret. En omgang svarer til 0,01 bar.
Rumtemperaturen reguleres på radiator-
termostater, og det anbefales at åbne lidt for alle radiatorer, således at ingen radiatorer bliver varme i bundenFredy, Horsens28/02-2008
Der fortælles jo ikke noget om, Hvordan den skal indstilles..... men kun hvad den gør godt for.
Den skal jo stå rigtigt, for at opnå den bedste afkøling...Jørgen, Lolland Falster28/02-2008
Uden at jeg vil gøre mig altfor klog på det, vil jeg mene at indstillingen afhænger af størrelsen på anlægget.
Indstillingen foretages nok bedst ved forsøg.
Når der lukkes helt op for en radiator mindskes trykfaldet hvis ikke trykdiff.regulatoren lukker og derved sikrer en større nedkøling af vandet.
Den skal altså begrænse flowet.
Det kan så bevirke at visse radiatorer enten ikke varmer eller er meget længe om at varme.
Jeg har selv oplevet dette på mit anlæg.HCJ, Odense29/02-2008
Det kan ikke understreges kraftigt nok en TD bør man ikke bare stille på sådan lidt på slum !
I et fjernvarmeanlæg er TD''en den absolut mest vigtige ventil, hvis man går og stiller lidt på den i ny og næ kan man være helt sikker på at anlægget kommer ud af balance.
Konsekvensen vil være at de ventiler der styrere veksler og varmtvandsbeholder ikke vil fungere optimalt men en dårlig afkøling til følge.
Lad altid en der ved han/hun har med at gøre indregulere jeres TD''er.
Det kan være dyrt at sparrer lige her ved hjælp af gør det selv arbejde ! Claus, kbh ø02/03-2008
VVS-installatøren er faktisk forpligtiget til at give instruktion i varmeanlæggets funktion. DS469 Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medie angiver at det er et normkrav, så fat på din vvs-installatør og kræv at han laver et ordentligt stykke arbejde.
Forøvrigt kan mange fjernvarmeanlæg fungere uden trykdiffernsregulator, men det er absolut ikke anbefalessesværdigt, da tryksvingninger fra fjernvarmenettet kan påhvirke forbruget uhensigtsmæssigt.
Bemærk også at trykdifferens regulatoren normalt monteres efter brugsvandsveksleren og altså kun virker for radiator og/eller gulvvarmeanlæg.jakob rasmussen, tommerup04/03-2008
KronospanSe vores brochure her
VVS ComfortLandsdækkende VVS-kæde med butikker og udstilling