Hej Allan
Jo du må gerne montere et termostatblandebatteri i bruseren, men "kun" hvis du kan lukke for vandet i form af en kuglehane lige bag armaturet.Poul Erik Vittrup, Pandrup14/06-2002
Hej
Nej!
Bed dem læse By & Bygs anvisning 200 omhandlende vådrum.
Bruseniche, gulv i hele badeværelset, vægge bag badekar og håndvask er vådzone og skal have vådrumsmembran.
der skal være min 20 mm. tæt opkant ved dør, så gulvet kan opfange en vis mængde vand.
Afløb mener jeg kun er påkrævet hvis enten håndvask eller badekar ikke har overløbssikring, men jeg vil under alle omstændigheder betegne det som dårligt håndværk, hvis gulvafløb mangler når der er etableret opkant ved bruseniche.
Iøvrigt er jeg tilhænger af at der laves opkant i bruseniche.www.orla-nautrup.dk, Jebjerg12/06-2002
Din oplevelse svarer desværre fint overens med mine: Håndværkere er ALT for dårligt orienterede om gældende lovgivnig. Jeg er således helt på linje med Orla Nautrup og kan bekræftige at det IKKE er nødvendigt med afløb udenfor brusenichen HVIS der er opkant på brusenichen OG afløbssikring på såvel håndvask som badekar. Pedersen, Silkeborg18/06-2002
Hej
Rart at se der er andre på siden (især når de giver en ret :-)).
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg20/06-2002
Hej Charlotte.
Det kan siges med ganske få ord "ja det kan du"
Afvask/rengør de gamle fliser således at alt fedtstof fjernes.
Valg af fliseklæb så vælg en som er fleksibel, også fugemassen.
Husk alle indvendige hjørner også ved gulv fuges med blød fuge. "gummi"Poul Erik Vittrup, Pandrup30/05-2002
Hej Henrik.
Arbejdstiden for det sanitet du har nævnt vil tage 5,1 time at montere.Poul Erik Vittrup, Pandrup18/05-2002
Det kommer an på hvilken etage du bor på, da det som regl koster ekstra at få monteret vvs artikler på etage ejendomme, da man skal op og ned mange gange for at hente materialer og værktøj.
kan man ikke bare sige at det vil tage 5,1 time.Martin Høybye V/HØYBYE VVS, Hvalsø07/07-2002