Hej
Du kan ikke anvende Rockwool på samme måde som hvis du anvender flamingo da du på grund af Rockwoolens sugende egenskaber skal have 15 cm kapillarbrydende lag under hvilket ikke er nødvendigt med flamingo.
Så her er din konstruktion:
Stampet/ afrettet sand
Gulvflamingo i valgt tykkelse
Beton styrke 15 mn med 5 mm rionet løftet og til midt beton.
evt 3 - 5 cm slidlag
Klinker
Hvis din udestue er tæt bør du etablere radonsikring langs kanten med pålimet membran eller ved elastisk fugning.www.tømrermesteren.com, Jebjerg25/05-2003
Tak for hjælpen.
Hvad er radonsikring?Thomas Henckel, Nykøbing F.30/05-2003
Hej
Jeg vil anbefale dig at slibe/ fjerne malingen væk, da det her som i mange andre henseender gælder princippet med det svageste led i kæden, og det er træls hvis malingen slipper betonen på et tidspunkt.
Linoleum/ kunstigkork skal under alle omstændigheder væk.www.tømrermesteren.com, Jebjerg25/05-2003
Hej
Tak for et hurtigt svar, nu ved jeg hvad jeg skal bruge den næste tid på. (^v^)steen maretti, søborg27/05-2003
Nej, ikke helt. Ved en beregning på 15 cm beton og 25 cm sand, kommer jeg til en U-værdi på 0,24.
Hvis så beton- og sandlag er mindre, er U-værdien større.
(beregnet på RockWool U-kalk beregningsprogram)C. W. Jensen, Holstebro23/05-2003
Tørretiden afhænger naturligvis af beton tykkelsen. Du kunne evt bestille en beton med et lavere vand/cement tal, dette fremskynder udtørringen. Gulvvarmeanlægget kan godt hjælpe til, som du skriver, men pas på med at tænde det for hurtigt.Thomas Hjerrild, Tureby21/05-2003
Fik støbt (8 cm) og lagt klinker på med 8 dages mellemrum - med garanti.... Efter fem måneder ser det ud til, at det holder ;-)
Beton er ikke maximalt hærdet efter 28 dage - så vidt jeg husker Aalborg Portlands datablade, har beton kun opnået ca. 75% af styrken efter tre måneder.Jan R., Holstebro23/05-2003
Tak for svarene. Hvad med slidlag ovenpå betonlaget? Jeg vil udlægge 1cm selvnivillerende flydemørtel ovenpå betonen. Kan det mon lægges på de 8 dage efter betonlaget er lagt ud? Jeg prøver i hvert fald.
Jan R: Jeg mener nu stadig at beton regnes for at have maksimal styrke efter 28 døgn ved 20 grader og RF 50-60%.(Bruges ved betonstyrkeprøvning under kontrollerede forhold...)Michael, Åbyhøj23/05-2003
Jeg har netop selv været turen igennem. Læs SBI 200 og projektbeskrivelserne på [link fjernet]
I korte træk:
- Vigtigst er, at du ikke har en spærafstand på over 30 cm.
- Anvend 19 mm. konstruktionskrydsfiner til gulvplader
- Påfør fugtspærre
- Anvend fliseklæber iblandet flexbinder (dyrt !). Meget vigtigt at fliseklæberen holder sig fleksibel så bevægelser kan absorberes.
- Ønskes gulvvarme placeres det OVER pladen hvorfor vandbåren gulvvarme er udelukket.
- Anvend kraftigt flise (7-10 mm.) på max. 20x20
God arbejdslyst !
Pedersen, Silkeborg21/05-2003
Fliser på trægulv er en dårlig løsning, jeg tror ikke på at fugerne kan holde, de vil med tiden revne. Lav istedet en løsning med svalehaleplader og ca. 50 mm beton ovenpå. Brian, Ørbæk25/05-2003
Svalehaleplader vil altid være den bedste løsning, hvis du har plads til betonen.
Mht. fliser på trægulv er det en skrøne, at det ikke kan holde, HVIS det bliver lavet korrekt. Jeg har således et flisegulv på træplade, der nu i 26 år ikke har givet så meget som en enkelt revne. Hemmeligheden ligger i spærafstanden OG ikke mindst den anvendte fliseklæberPedersen, Silkeborg27/05-2003
InterfaceHuman nature - styrke skaber smukt design
KRONOSPANSe vores brochure her
Københavns ListefabrikListekataloget
SundolittHer finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.