Du skal montere rørskåle på rørene, og hver rør skal isoleres for sig selv.
www.koludabyg.dkTømrermester René Koluda, Gørlev Vestsjælland12/03-2011
Hej Koluda. Tak for superhurtigt svar. Ville der være fordele ved at anvende isoleringsmåtter i stedet for rørskåle ? Og hvad er grunden til at rørene skal isoleres hver for sig?
På forhånd tak.Dennis , Hundige12/03-2011
Rørene skal isoleres iht. kravene i DS452 Norm for termisk isolering af tekniske installationer.
Du kan også se i Rockwoll´s "Den lille tekniske"
Men der skal regnes med minimum 20 mm isolering om hvert rør. Så de fleste skumplastskåle fra byggemarkedet er faktisk ikke gode nok. Henrik, nn, nn12/03-2011
Rørene skal selvfølgelig isoleres hver for sig, da den ene er frem og den anden retur, det hjælper jo ikke noget at isolere fremløbet sammen med returen som så vil nedkøle fremløbet også.
Du skal benytte rørskåle til opgaven, og jeg vil da anbefale dig at købe nogle fra Isover eller Rockwool til formålet.
www.koludabyg.dk Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland12/03-2011
TAK for svar. Jeg har målt rørene - hhv 10mm og 12 mm i diameter. Og så tror jeg Rockwool og Isover er ude af billedet da de kun har ned til 18 mm. Skal jeg så ikke bare gå over til skumrør?
På forhånd takDennis, Hundige13/03-2011
Så er det nok ikke varmerør.
Men el-ledninger.
Og dem behøver du ikke at varmeisolerer.
Hvad farve mon de ledninger har. Og hvad står der på ledningerne?Vakse Viggo, Viborg13/03-2011
Har samme problem og der er ikke plads til selv den tyndestes rørskål da røret så vil ligge kraftigt i spænd. Det er varmerør i samme dimensioner som du skriver. Da jeg fjernede det gamle gulv var de omviklet en enkelt gang med dampspærre af typen med folie på den ene side og brunt papir på den anden. Må jeg godt bare lade dem ligge direkte i rockwollen - evt uden dampspærren viklet om?Rasmus, Esbjerg21/05-2012
Hvis det er en ejerlejlighed kan du jo isolere dine ydervægge på indvendig side.
Problemerne omkring vinduerne er kuldebroerne, altså udmuringen mellem for og bagmur i vinduesfalsen. Det er ikke mrnt at gøre noget reelt ved.Rasmus Wyrtsh, Ballerup07/03-2011
Det er nemmere med flamingo granulat, det deler sig nemmere ud, og kræver derfor mindre udtagning af sten.
www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland28/02-2011
???
De skal ikke ventileres.
De er jo døde forlængst.Poul E. Hansen, Ballerup28/02-2011
Det er korrekt hvad Poul skriver, der skal ikke etableres yderligere ventilation end den der er under tagpladerne.
www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland28/02-2011
Det bedste er at du laver en ny vindtæt væg indvendig med 50mm afstand til ydervæggen opbygget med vindpap, regler/lægter, isolering, dampspærre og gipsplader som du selv foreslår. Samtidig skal du sørge for at hulrummet mellem ydervæggen og den nye indvendige isolrede væg bliver vel ventileret. Det kan du f.eks. gøre ved at etablere udluftningsspalter med insektnet for oven og for neden i facaden.
M.Thomsen, Horsens28/02-2011
BG ByggrosChalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen
DAFADAFA tætner, dæmper og beskytter
SundolittHer finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.