Spørgsmål

Jeg skal til at brandsikre vores 60m2 kældergarage. Er 3 lag gips nok? Tænker på at montere sprinkleranlæg. Alt for sikkerheden, men skal der mere til?Herman Dam, Argir23/10-2011
Svar

Det lyder helt vildt, med sprinklere i kælderen, samt 3 lag gips.

Hvilket brandkrav skal der opfyldes ?

www.t&
Tømrermester René Koluda, Gørlev Vestsjælland23/10-2011

Svar

Tja, det ved jeg ikke, men jeg vil gøre det så godt som muligt og lidt til.Herman Dam, Argir23/10-2011

Svar

Uden at kende din konkrete bygning, så vil jeg mene at du skal brandsikre til klasse R60 A2, s1-d0 (tidligere BS60)

Normalt overholder alm. gipsplader A2, s1-d0 i 20 min pr. plade, dvs 3 plader =R60. Det er dog anbefalesesværdigt at få dette verificeret af din leverandør, som samtidigt også vil kunne fortælle hvordan beklædningen mest effektivt monteres.Ingeniøren, Kbh24/10-2011

Priser fundament

Spørgsmål

Jeg påtænker at bygge et nyt hus på 173 m2. Jeg vil undersøge hvad et fundament koster pr m2. ( materiale løn maskintid & incl. kloak ) Grunden er med normale jordbundsforhold.Ole Madsen, Spøttrup18/10-2011
Svar

Kommer jo an på om det er en længehus, eller et med skæve vinkeler, runde former osv.. + hvor meget kloak der skal laves.

Det er bliver et gæt i tåge udfra så få oplysninger.

www.t&Tømrermester René Koluda, Slagelse vestsjælland18/10-2011

Højde på sokkel i forhold til færdig gulvhøjde?

Spørgsmål

Hej. Jeg er i gang med en tilbygning til mit sommerhus . Har støbt fundament og bygget sokkel op med fundablokke. Nu skal jeg så støbe de sidste 4-8 cm men er i tvivl om soklen skal være i niveau med færdig gulv eller om bundremmen skal? Der skal efterfølgene støbes terrændæk og lægges gulv på strøer. Brian Larsen, Ølsted09/10-2011
Svar

Sokkel skal lægges i flugt med overkant gulvstrøer, så gulvet også kommer til at passe med evt. udvendige døre osv...;)

www.koludabyg.dk

Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland09/10-2011

Svar

Tak for svaret :)
Er det så ok at sætte en terassedør (direkte) på soklen og så udelade bundremmen det stykke som døren fylder for at få den i niveau med gulvet eller?BL, 331009/10-2011

Svar

Ja, så klodses gulvet bare op på soklen ud til gulvet, med feks. et par lag murerpap.

www.t&Tømrermester René Koluda, Gørlev Vestsjælland10/10-2011

tilbygning i træ

Spørgsmål

opbygning af trækonstruktionenniklas, tårnby09/10-2011
Svar

Og spørgsmålet er...?

www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Slagelse vestsjælland09/10-2011

REP træhus panbo

Spørgsmål

rep af skader på huset hjørner hvordan stater man uden at ødelægge det hele og hvor stater man ?jan renneberg jensen, holme-olestrup26/09-2011
Svar

Prøv at spørge Panbo-Huse

De har været på markedet i 54 år og har et utal af rådne bjælkehuse bag sig. De må have kollosal erfaring i reperatiopnsmetoderne.

www.panbo.dk Jan Birkemose, Vojens26/09-2011

Næste side »« Forrige side

Nybyggeri

Typehuse

Træhuse

Tilbygning

Udestuer

Byggegrunde

Byggeguide

Cement/mørtel

Dræn

Facademaling

Find arkitekt

Fritidshuse

Fundament

Gallerier

Huse til salg

Jordskrue

Lavenergihuse

Liebhaver villa

Markiser

Materielopbevaring

Natur-suite

Naturhytte

Radonspærre

Rækkehuse

Skelafsætning

Skruefundamenter

Stilladser

Tinglysning

Træ Søjlehuse

Udstillingshuse

Vinterhaver

Tilføj firma,
send en mail