» Stil spørgsmål
Debatforum
Overligger synker.
Spørgsmål
Har et nybygget hus fra 2013, murermester villa.
Mod fjorden har jeg et glasparti på 4,5 meter i bredden som kan skydes helt til siderne, max udsyn til fjorden. Eller rettere burde kunne, fordi den limtræes drager som er lagt over de 4,5 meter spænd er ikke dimensioneret ok, nedbøjningen på midten er så stor at jeg om sommeren i plus grader IKKE kan åbne dørene. I vinter halvåret hvor materialerne åbenbart trækker sig sammen så kan jeg lige åbne dørene.
Arkitekt har på tegningerne skrevet til entrepenøren: "overligger dimensioneres af leverandør"
der er ikke tegnet jern ind i projektet eller andre krav til entrepenøren omkring mit lasparti
Hvad gør jeg/man, kan det rettes og hvem har skylden for fadæsen??
Dura-XL, Lillerød08/03-2015Svar
Er der i det hele taget noget på det hus, som er lavet ordentligt :(
Men det er velkendt at der kommer nedbøjning på træ- og også limtræesbjælker.
Hvem der har beregnet limtræesbjælken er jo imidlertid ikke dit problem, så fat i entreprenøren. Og vil/kan han ikke løse problemet så er det advokaten igen !Henrik, Nn, nn,09/03-2015
Svar
Hej Henrik.
Ja mange gode ting på huset men også nogle graverende fejl, ;overligger synker, --manglende kantisolering,---Dinesen gulv bølger fordi det blev lagt på for fugtigt beton dæk. Så mange fejl som min "bygggesagkyndige" IKKE opdagede, skræmmende når man tænker på han fik 110.000 for at tgene huset og føre tilsyn.
Udvendige fuger omkrig vinduer og døre fuget i hård frost, tagsten bølger fra kip til tagfod etc. Dura-XL, Lillerød09/03-2015
Trappe
Spørgsmål
Er der nogle der ude der har fået lavet sin trappe på teknisk skole...?
Jakob, Skibby04/03-2015Fald på tagpaptag,skur.
Spørgsmål
Er ved at forberede et skur i haven. Det skal være med fladt tagpaptag. Skurets størrelse er 3x3 m.Tænkte selv 2,6 i den ene ende og 2,4 m. i den anden ende. Er der fald nok her?
Jan, Esbjerg22/02-2015Svar
Ifølge BR skal tage have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller tagnedløb afledes til afløb.
Ifølge TOR's forskrifter skal en taghældning være mindst 1:40 eller 2,5% svarende til 25 mm pr. m og der kan tolereres en negativ afvigelse på 5mm pr. m. svarende til en i praksis acceptabel hældning på min. 1:50.God, Fornøjelse23/02-2015
Ændring af bebyggelse
Spørgsmål
Er lidt i tvivl om en ændring fra garage til øverum hvor der isoleres (ikke til boligkrav) og opvarmes indimellem.
Spørgsmålet er så om det har karakter af bolig eller garage i forhold til evt ansøgning
Har ikke tidligere været i kontakt med denne type ændring, så jeg håber det sidder en derude der har erfaring på denne type bebyggelse.
steffen, Ringsted12/02-2015Svar
Hej Steffen.
Da du skriver at rummet går fra at være uopvarmet garage til opvarmet øverum er dette en anvendelsesændring. Dette kræver en tilladelse fra kommunen. Man ville jo nok søge rummet opvarmet til max 15 grader, da isoleringskravene så er lidt mindre stramme.
sig endelig til ved spørgsmålark-ps.dk, Kibæk23/02-2015
Svar
Tak for svaret
Vil dette også gælde hvis rummet er opvarmet feks nogle dage om ugen, altså op til 15 grader 2 dage om ugen i gennemsnitsteffen, ..24/02-2015
Svar
Ja, kravet vil stadig gælde.ark-ps.dk, 25/02-2015
Svar
Hej Steffen. Jeg kan godt anbefale dig at rette spørgsmål omkring garage og garaporte til [link fjernet] der er rigtigt flinke til at hjælpe :)Mette, København27/02-2015
Skur på punktfundament og "krybekælder" samt isoleret gulv
Spørgsmål
Vi skal bygge skur i baghave på 35 kvm. Det skal være isoleret, da det skal bruges til atelier året rundt. Vi vil opsætte varmepumpe eller andet der kan varme det op .
Vi vil bygge i træ, ensidig hældning på tag.
Nu er udfordringen fundamentet.
Vi har fået tilbud på støbt fundament inkl udgravning, jordkørsel, isolering mm til en pris på 85.000 kr! Og tænker det er dyrt.
Vores overvejelse er nu: kan man bygge et skur på punktfundamenter, isolere gulvet, og så have en slags "krybekælder" under skuret - dvs den højde fra jord til undersiden af skuret vil blive dækket af med noget (fliser, lecablokke) hvori der er sat ventilations riste..
Er det helt tosset?
Gode råd, erfaringer efterlyses.
Vh Birgitte.
Birgitte , Hillerød09/02-2015Næste side »« Forrige side