Spørgsmål

Mit hus med grundplan på 95 m2 har krybekælder med en højde på ca. 55 cm. krybekælderen er isoleret nedefra med ca. 50 mm rockwool, men uden dampspære. Der er dog afsluttet med en vindpap eller lignende. Krybekælderen er ventileret med i alt 16 udluftningskanaler. 7 stk. sidder midt i krybekælderens højde, mens 9 stk. er riste der er placeret lige under isoleringen.

Jeg har konstateret, at mange opklodsninger (mursten) er skredet sammen eller kun holder gulvet/ strøer fordi de ikke er væltet. Der er fugt i strøerne og vandperler på isoleringen.

Det skal nævnes, at der i bunden af krybekælderen er jord og desværre ikke noget klaplag.

Hvor kommer fugten fra, når kælderen er meget ventileret og er der andre måde at komme problemet til livs på end at "rive" alle de dejlige plankegulve op? Kan man i øvrigt lave et klaplag og hvordan laver man det? Skal der graves af først og hvor meget?
Morten Brogaard, Odense06/12-2006
Svar

Du kommer vist på noget af en opgave hvis du vil grave af og lave klaplag.

Du kan vælge at isolerer fra undersiden, men det kræver at der er plads nok at arbejde på og ikke mindst at du får stabiliseret opklodsningen.

Men krybekældre høre fortiden til, før isolering blev moderne, så den rigtige løsning ville være at hive gulvene op og dernæst lave terrændæk. Men dyrt!!!

www.rockwool.dk

Hov. Den fugt du omtaler er helt sikkert kondens. Der dannes simpelthen mere fugt end årstidens relativt fugtige luft, på trods af alle ventilationsåbningerne, kan føre bort.
hpox, Århus06/12-2006

Svar

Hvis der er synlig fugt under isoleringen tyder det på at fugten ikke kan ventileres tilstrækkeligt væk.
Hvis du kan komme ind under gulvet udefra eller evt gennem gulvet i et værelse kan du evt lægge en fugtspærre af 0,2 mm plastfolie ovenpå jorden for at hindre grundfugt i at trænge op. Du kan også ekstraisolere mellem bjælkerne.
Det er vigtigt at holde øje med at det så ikke bliver ved med at være fugtig, da det så nok vil være nødvendigt at gå så drastisk til værksat du ændrer til terrændæk ts, esbjerg07/12-2006

Svar

Du skal fjerne dit trægulv. Afret bunden med nogle cm. grus. Lige som når der skal lægges havefliser. Herefter udlægges 200 til 300 mm Sundolitt type S250. Herpå placeres fugtspærren. Det hele afsluttes med en 22 mm gulvspånplade, eller 20 mm trægulv. På denne måde får du velisoleret gulv, samtidig med at du ikke vil få fugtproblemer, da du undgår beton. Nikolaj, Hundested07/12-2006

Svar

TILLÆGS SPØRGSMÅL:

Sådan en ovenstående gulvløsning med et afretningslag, 20-30cm sundolitt og 20mm gulv - Er der overhovedt nogen der har lavet den løsning og bliver det godt, jeg tænker på at lave du et normalt svømmende gulv skal underlaget fanma ligge lige ellers bliver det noget klaprende lort, så lyder det bare ikke særligt godt i mine øre at lægge det på "flamingo" hvordan er det efter 5-10 år... buer det så ned der hvor man går meget. Sandet man lægger det på, hvordan bliver det efter at der har været en lille myre familie på besøg???

Hvis der er nogen der har lavet løsningen der hjemme kan de ikke lige give en gog gang fordele og ulemper??? ''

På forhånd takPeter Haslebo, Nanjing08/12-2006

Svar

Hej

Det er faktisk min favoritløsning og har udført den en del gange uden problemer.

Mus, mår, rotter & myrer m.m. er altid til skade for konstruktionerne på en eller anden måde, og skal bekæmpes i deres vorden.
Sandet der danner underlag for polystyrenen skal bare rettes af, som om det var det afsluttende lag (som til fliser).www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg08/12-2006

Før el. efter

Spørgsmål

Jeg har spundplader med spor for gulvvarme som undergulv,skal overgulvet(færdigt trægulv) lægges før køkkenet monteres eller sættes køkkenet op først og overgulvet bagefter? Jeg tænker på om overgulvet kan give sig under sokklen når det udvider sig.
Jeg tænkte på at opstille køkkenet først, så kan jeg afslutte overgulvet i passende afstand fra sokklen med en fejeliste så gulvet kan arbejde.

Hvad mener I, på forhånd tak.Peter, Frederiksværk05/12-2006
Svar

Det kommer an på hvilket gulv du får. Jeg ville sætte køkkenet op bagefter, hvis det er et fast massivt gulv. Men hvis er et flyende gulv. Vil jeg sætte køkkenet op før. Raahauge, Kgs Lyngby05/12-2006

Svar

hej.
det er meget simpelt, er gulvet et massivt gulv som sømmes eller skrues fast, kan du uden problemer monterer et køkken oven på, altså læg gulvet monter køkken,
er det derimod et flydende gulv, parket gulv som slåes eller klikkes sammen, må du ikke stille noget fastmonteret oven på fordi gulvet er "flydende" og skal kunne bevæge sig, derfor monter køkkenet først, og læg gulvet bagefter. kasper bøgelund, 210023/12-2006

Troldtekt i fyrrum

Spørgsmål

Er der nogen der ved om Troldtekt plader fåes som brandsikre til opsætning i fyrrum?? Der er vist nok krav til 2 lag gips men jeg vil hellere have troldtekt.Sune, TorpCity04/12-2006
Svar

Der er ikke særlige krav til fyrrum i et parcelhus.

Men Troltekt er godkendt som Klasse A materiale og Klasse 1 beklædning, hvilket gør den mindst ligeså brandbeskyttende som 2x gips.
Pris; Nok dyrer end gips, men få en pris i tømmerhandlen.hpox, Århus05/12-2006

Svar

Tak for dit svar hpox. Jeg har et nedlagt landbrug og fyrrummet er etableret i den ene ende af det der engang var en stald. Jeg må nok have fat i teknisk forvaltning og mit forsikringsselskab for at være sikker. Der er vist nok krav til to lag gips i loft, BS/BD60 døre samt en vandhane med tre meter slange på. (Fyr til træ/piller/korn osv).Sune, TorpCity05/12-2006

Svar

Det lyder lidt dramatisk med BD60 og vandhane. Men det vil være rigtigst at spørge de bestemmende autoriteter.hpox, Århus05/12-2006

Svar

Jeg bor på landet og har pillefyr. Min skorstensfejer kræver eet lag gips i loftet - ellers intet - ikke engang døre eller vinduer skal sikres. Havde jeg haft et træfyr, skulle jeg heller ikke engang have gips på loftet -steen, haderslev05/12-2006

Svar

På landet eller ej....
2 lag gips og BD30 dør til beboelsen, hvis der er opsat pillefyr.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )05/12-2006

Svar

Tak for jeres input. Fyrrummet er ikke i direkte kontakt med beboelse da det er en gammel staldbygning som ligger ca 5 meter fra stuehusets gavl. Jeg tror mest på den med 2lag gips og BD30 men spørger hos forsikringen og fejeren. Igen tak til alle.Sune, TorpCity05/12-2006

Trolltexloft i fyrrum

Spørgsmål

Jeg vil gerne vide om der findes en Trolltex plade som er brandsikker. Hvad er økonomien mellem Trolltex og fx 2 lag gips?Sune, 8752 Østbirk04/12-2006
Svar

Trolltex ca. dobbelt så dyrt som 2 lag gips.
Trolltex er rimeligt brændstikkert, og kan fåes i forskellige tykkelser, så mon ikke du kan finde det du skal, ellers er det 1 lag gips, og derefter trolltex.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )06/12-2006

Dampspærre i vådrum.

Spørgsmål

Jeg er ved at få lavet et badeværelse på 1.sal. Jeg ved ikke helt hvem jeg skal tro af mine håndværkere. Min Tømrer siger at der skal dampspærre op bag ved gipsen og at samlingerne skal tapes. Godt så.... Meeeen min Maler siger at der ikke skal dampspærre op da hans maling er fugttæt og at man ikke buger det mere i vådrum. Men det tror min tømrer så ikke på, han siger det skal op.
Hvis nu jeg vælger at få sat alm. dampspærre op, og får malet med Malerens maling, får jeg så ikke en "dobbelt dampspærre". Det må man da slet ikke vel?
Jeg ved ikke hvad jeg gør!? Hjælp mig....
Mikael, Hillerød04/12-2006
Svar

Du skal have dampspærre monteret som din tømrer siger.
Medminde at maleren kan, på skrift, bevise at hans maling er godkendt som dampspærre. (Og det kan han IKKE)
Det er ikke en "dobbelt dampspærre" i den forstand, eftersom maling & plastfolie begge er på den varme side af isoleringen.hpox, Århus04/12-2006

Svar

Der skal IKKE dampspærre op,maleren har fuldstændig ret... Der bliver dannet en "pose" hvis der kommer begge dele i konstruktionen og hvis der kommer fugt på nogen måde ind i denne konstruktion dannes der svamp og så kan du selv gætte dig til hvad der så sker..... Venlig hilsen TømrerenJannik, Odder04/12-2006

Svar

Du kan finde din konstruktion på danogips.dkJannik, Odder04/12-2006

Svar

Godt så, Jannik i Odder

1.Hvilken malerbehandling til gips, i vådrum, vil du anbefale, som er godkendt som dampspærre.

2. Posen er et godt billede. Såfremt der kommer fugt ind i "posen" kan det også komme ud igen.
hpox, Århus04/12-2006

Svar

OK, jeg må medgive at Danogips skriver:
Dampspærre
Anvendes Dano vægge fx som forsatsvægge på ydervægge, skal der ikke anbringes dampspærre i konstruktionen. I vådrum udgør vådrumsmembranen og overfladehandlingen dampspærren.

Men det må også betyde at overfladebehandlingen skal være af en særlig kvalitet: Den skal simpelt hen være godkendt som dampspærre.
(Hvad med de områder hvor der ikke er vådrumsmembran, iøvrigt?) hpox, Århus04/12-2006

Svar

PS
Jeg går ud fra at vi taler om en let ydervæg og der skal ubetinget monteres en dampspærre.

Er der tale om indervægge, osse ved vådrum; skal der naturligvis ikke monteres en dampspærre.
(Eftersom temperaturen principielt er den samme på begge sider af væggen er der intet damptryk).hpox, Århus05/12-2006

Svar

Vådrum skal, som udgangspunkt, udføres efter anvisningerne i By og Byg Anvisning 200, eller der skal foreligge en MK-godkendelse.

Dog kræver malerbehandling ikke MK-godkendelse, produkterne skal opfylde godkendelseskravene til bl.a. vandtæthed.

Malerbehandling må kun udføreres i fugtigzonen.

Altså, da malerbehandling skal udføres vandtæt så må der, for at forhindre fugtophobning i gipspladerne ALDRIG monteres
dampspærre bag gipspladerne.



bb, horsens06/12-2006

Svar

Uanset hva'' bb i Horsens

Hvis vi tager en ydevæg i et vådrum: malerbehandling, 2 x gips, dampspærre og isolering.

Såfremt malerbehandlingen er super damptæt, som glas, har dampspærren ingen betydning. Der kommer nemlig aldrig det mindste lille dampmolekyle.

Såfremt malerbehandlingen er meget diffusionsåben, vil der trænge damp helt ind til dampspæren.
Og hva'' så, det betyder da ikke at der opstår en fugtophobning i gipspladen. Når damptrykket aftager, (f.eks. pga. den lovpligtige ventilation i vådrum), afgives evt. fugt til vådrummet.

Og det er jo præcis det samme der sker i alle andre opvarmede rum med samme ydervægskonstruktion.

Det er sandt at "dobbelt dampspærre" bør undgås, men sålænge de lægger på den varme side af isoleringen, har det ingen betydning. Ligger de derimod i isoleringen bliver det straks mere uoverskueligt.hpox, Århus06/12-2006

Svar

Det bli´r vi aldrig enige om, hpox.

Til spørgeren kan jeg kun sige:

Anvisningerne i By og Byg 200 skal følges, eller der skal foreligge en MK-godkendelse
ALT andet er ikke lovligt i vådrum!
.

bb, horsens07/12-2006

Næste side »« Forrige side

Vægge

Lofter

Brandpartier

Facadepuds

Facader

Fliseklæber

Fugemasse

Gips

Gipsplader

Glasvæg

Loftslister

Lydvæg

Plader

Puds

Radonspærre

Renovering

Skimmelsvamp

Spartelmasse

Stuk

Stuk rosetter

Stuklister

Stålprofiler

Træpaneler

Trævægge

Vandskuring

Væglister

Tilføj firma,
send en mail

  • BG ByggrosBG Byggros

    Chalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen

  • KronospanKronospan

    Se vores brochure her

  • SundolittSundolitt

    Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.

  • TriplanTriplan

    Produkt sortiment