Junckers A/S, Teknisk Service DK

Spørgsmål

De er meget velkommen til at kontakte os på direkte tlf.: 56 673615, hvis De har evt. spørgsmål til vore produkter.Jesper Winther, Teknisk Chef, Køge27/11-2006

Ventilation på loft.

Spørgsmål

Jeg har efterisoleret på mit loft! Loftet er ca på 80 kvm.. Vindbrættet er muret op! Men der er 3, 10 cm. store ventilationsriste i hver gavlende!! Er det ventilation nok?? Taget er 30 år gammelt og selve tagkonstruktionen, lægterne, er ret medtaget af fugt!! Men kun på den side, der vender væk fra solen!! Jeg er osse lidt i tvivl om der er lagt dampspærre!!David, Padborg27/11-2006
Svar

Nej der er ikke ventilation nok, du skal have min. 1/200 i forhold til tag-areal.;-), ,27/11-2006

Svar

Hvis du fortsat vil have 3 stk ventilationsåbninger i hver gavl, skal de være mindst 25 x 25 cm. Pr. stk.!

Du skal hurtigst muligt få undersøgt om der er dampspærre eller ej. Ellers rådner dit tag på ingen tid.

hpox, Århus27/11-2006

Svar

Du kan som en nødløsning montere en ventilator (midlertidig løsning), det vigtigste er at fugten bliver fjernet hurtigst muligt, inden der opstår flere skader.
Hvis du har 80 m2 loft, og der er bare 25 gr. hældning på dit tag er det IKKE nok med 2*3 stk. 25*25 cm udluftning, det er 1/200 af tag-arealet. ,, ,28/11-2006

Svar

NIXEN

Det må være 1:200 del af grundarealet. Det kan jo ikke være rigtigt at det samme hus med gitterspærskonstruktion, på hhv. 15 gr. eller 45 gr. skal have forskellig ventilationsareal.
Men s.... være med det, der skal godt med ventilation i tagrummet.
hpox, Århus28/11-2006

Svar

NIXEN........Ommer, det er min. 0,2% af grundarealet. D.v.s. i dit tilfælde skal der være 1600 cm2 udluftning......., .29/11-2006

dampspærre

Spørgsmål

Hej.Panel
Jeg har en vinterhave(isoleret i gulvet)
Jeg skal have lagt klinker med vandgulvvarme
Istedet for nuværene trægulv.mit spørgsmål går på og jeg skal fjerne dampspærren fra klaplaget,eller støbe på den.lars brodersen, Greve27/11-2006
Svar

Hej Lars,

Det hip som hap, jeg ville bare lade den ligge.

Mvh

Klauswww.spotvvs.dk, Greve29/11-2006

Dampspære på udvendig loft.

Spørgsmål

Hej Byggeri.dk
Jeg er ved at bygge 1. sal med ny stue oven på min carport. Jeg skal have isoleret loftet på carporten (gulvet på 1. sal) med 250 mm. Nu er spørgsmåler om jeg skal benytte en dampspære, og i såfald hvor. Sætter jeg dampspæren på undersiden/kuldesiden (altså lige før loftbeklædningen i carporten) dannes der kondens bad dampspæren! Skal jeg overhovedet bruge en dampspære?Dennis, Aalborg25/11-2006
Svar

Dampspærren skal på den "varme" side af isoleringen.steen, haderslev25/11-2006

Dampspære

Spørgsmål

Hej

Er der nogen der ved hvornår dampspærrer blev obligatoriske i byggeregulativerne? Og er der nogen der ved om det er lovpligtigt at indføre dampspærre hvis man på et senere tidspunkt har understrøget tagstenene, og dermed mindsket udluftningen på loftet?
Eller bare nogen der ved hvor jeg kan finde disse informationer?

På forhånd takFrank Thomse, Harlev21/11-2006
Svar

Jeg ved ikke om der på et tidspunkt er blevet eller er skrevet ind i bygningsreglementet at der skal være en dampspærre - men der er en regel der hedder god byggeskik på nuværende tidspunkt.

Det du spørg om hænger desværre ikke sammen med dampspærre -
Dampspærre sidder på den varme side af isoleringen og har intet med om der kan trænge luft ud gennem din tagbelægning

Dampspærre kan også være et pudset loft, det behøver ikke være PE folie eller pap/sølv folie.

Hvis du kan se undersiden af dine tagsten har du det der hedder et koldt tag, og der gør det ikke noget at man understryger tagstenene der skal bare være noget udluftning i gavle (hvis det haves ) eller tudsten - Har desværre ingen ide om hvor meget der skal udluftes der oppe.

Håber det kan hjælpe ellers må du uddybe hvorfor at der er at du gerne vil have mere afvide om dampspærre samt understrygning af tagsten. Peter Haslebo, Nanjing21/11-2006

Svar

Grunden til jeg spø''r er, at jeg lige har købt et hus bygget i ''66. Jeg har så fundet ud af, at der er fugtproblemer, som hovedsageligt skyldes fugten fra den opvarmede del af huset, der trænger op gennem loftet og fortættes deroppe. Jeg går ud fra, at det ikke har været et problem inden tagstenene blev understrøgne, da der så har været bedre gennemluftning af loftet. Men efter understrygningen er gennemlufningen af gode grunde blevet forringet, da taget er blevet tættere.

Og jo, nu til dags er det rent faktisk lovpåkrævet med en dampspærre. Det er i forbindelse med forsikringssagen, at jeg forsøger at finde ud af om huset - efter daværende lovgivning - BURDE have en sådan, og at det dermed er byggesjusk.Frank Thomsen, Harlev21/11-2006

Svar

Hej

I min læretid (1966-1969) brugte vi alukraft som dampspærre (i hvert fald i de sidste par år)Men hvordan og hvornår kravet er kommet i bygningsreglementerne, har jeg ikke kendskab til, men du kan prøve at læse bygningsreglementerne fra den tid via dette link:

www.ebst.dk

En manglende dampspærre kan i allerhøjeste grad have indflydelse på fugt i tagrummet, især når der efterisoleres og ventilationssprækker tætnes/understryges.
Ved efterisolering fjernes den opvarmning, der er med til at kunne få luften til at indeholde mere fugt inden borttransporten gennem ventilationssprækker og manglende understrygning.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg21/11-2006

Svar

Tak for det! Jeg fandt ud af, at i ''66 blev obligatoriske dampspærrer indført.Frank Thomsen, Harlev22/11-2006

Svar

Det er nu min overbevisning at det ikke står omtalt i bygningsreglementet at der skal anvende dampspærre. Derimod står der populært sagt, at der skal konstrueres sund og forsvarligt.
Derudover peges på SBI anvisninger hvor der gives eksempel på at dette kan opnåes ved at anvende dampspærre.

Bygningsreglementet stille således den projekterende ret frit.

Hvis nogen mener noget andet vil jeg meget gerne hørte fra jer.venligst Lars Pedersen, Hjørring22/11-2006

Svar

Kap. 7, stk. 7 i bygningsreglementet fra 1966 står der: "Mellem tagkonstruktioner af træ og opvarmede rum skal der anbringes et dampstandsende lag på den side af varmeisoleringen, der vender mod det opvarmede rum".
Frank Thomsen, Harlev22/11-2006

Svar

Well, det kunne jo sådanset opnåes på flere måder, heriblandt ved pudsede lofter eller gipsplader med plastikmaling.Lars Pedersen, Hjørring23/11-2006

Næste side »« Forrige side

Vægge

Lofter

Brandpartier

Facadepuds

Facader

Fliseklæber

Fugemasse

Gips

Gipsplader

Glasvæg

Loftslister

Lydvæg

Plader

Puds

Radonspærre

Renovering

Skimmelsvamp

Spartelmasse

Stuk

Stuk rosetter

Stuklister

Stålprofiler

Træpaneler

Trævægge

Vandskuring

Væglister

Tilføj firma,
send en mail

  • BG ByggrosBG Byggros

    Chalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen

  • KronospanKronospan

    Se vores brochure her

  • SundolittSundolitt

    Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.

  • TriplanTriplan

    Produkt sortiment