» Stil spørgsmål
Debatforum
vandlæk i nyt badeværelse?
Spørgsmål
Vi lavede nyt badeværelse i vores lejlighed for omkring 8 mdr. siden. For nogle uger siden begyndte fugen mellem gulv og væg, der hvor vi bader, at løsne sig, og der var konstant fugtigt der. Vi regnede med selvfølgelig at vandet kom ind mens vi badede, og derefter sivede langsomt ud de efterfølgende timer. Vi fjernede fugen og satte en blæser på for at tørre inden en ny fuge. Så vi badede ikke i 2 dage i badeværelset og det virkede ikke som om at der trængte vand ud. Vi fik lagt en ny fuge og allerede nu efter et par dage er den gal igen. Når vi kommer hjem fra arbejde, kommer der et par dråber frem ved fugen, og når vi trykker på den, virker det som om at vi kan presse mere vand frem. Fugen virker igen ikke helt tætsluttende.
Badeværelset er lavet efter forskrifterne. Skjult rørføring bag vådrumsgips med vådrumssikring (lip) og derefter fliser.
Lyder det ikke mærkeligt at hvis der skulle sive noget vand fra rørende, at det skulle kunne sive ud forbi vådrumssikringen? Det er lidt svært at se noget fra installationslemmen, men det ser tørt ud bag gipsen, og hos underboen er der ikke noget vand at se.
Hvad gør man i en sådan situation?
B. Nielsen, Frederiksberg18/11-2010Svar
I må finde u afhvor vandet kommer fra.
Det kan måske gøres ved at forsegle væggen op i 2 meters højde og gulvet ud til afløbet med et - eneste - stykke 0,20 mm plastfolie.
Oppe på væggen er det nok ikke det store problem at tætne med dampspærre tape.
På gulvet ved jeg ikke lige hvad der shal til.
Inden I forsegler bør I tørre fugen med en varmluftblæser.
I skulle så gerne kunne konstaterer hvor vandet/fugten kommer fra.
Nu siger du nok efter reglerne. Men er vandrørene PEX-rør. Rør-i-rør typen?
For så kan der vel kun opstå utætheder ved samlinger?Gert Udsen, Odense18/11-2010
plasticafløbsrør og tæthed
Spørgsmål
Kan/skal de moderne afløbsrør af plast som man bare samler ved at stikke dem ind i hinanden også holde tæt i samlingerne, hvis der hele tiden står vand i røret ? Eller er de kun beregnet til at holde tæt ved gennemstrømning ?
Vi har haft forstoppelse i WC'ets afløb på 1. salen, og samtidig begyndte det at dryppe ned i stueetagen.
Jeg har netop fjernet noget af loftet i stuen for at lokalisere hvorfra det dryppede vand ned. Det viste sig at være et sted, hvor der er en samling på afløbsrøret fra WC'et. Det lader ikke til at dryppe nu, hvor forstoppelsen er væk.
Jeg er selvsagt ikke interesseret i at der drypper kloakvand ned, hvis der kommer forstoppelse igen. Hvad er løsningen ? Det skal siges at jeg ikke bor i Danmark, derfor er jeg interesseret i at vide, hvordan praksis er i DK. Er det disse typer rør / samlinger man bruger også inde i etageadskillelser, vægge o.s.v., hvor man normalt ikke kan komme til at se om samlingen lækker eller ej - eller findes der andre rør/samlinger som man bruger den slags steder ?
Mads Michael Hastrup Nilsson, Estland17/11-2010Svar
Der er helt klart visse tæthedskrav til såvel ledninger i bygning som i jord.
Problemet er bare at der næsten aldrig udføres tæthedsprøver - og at det i givet fald giver deprimerende resultater.
Det skal siges at det jo IKKE er trykledninger.
Løsningen er formodentlig rør med svejste samlinger. Eller fastspændte muffesamlinger.
Prøcv at kontakte en VVS-mester. Han vil nok se hels forkert ud i ansigtet når du taler om tryktætte samlinger. :o)claus tofte, Gram17/11-2010
Svar
Tak for hurtigt svar, jeg har kontakt til et VVS firma nu, men det er rar baggrundsviden at have, at der findes de mere sikre samlinger du nævnte. Selv har jeg hidtil kun set den simple type kloakrør, hvor man bare stikker dem ind i hinanden.
Mads Michael Hastrup Nilsson, Estland18/11-2010
Hylelyde fra armaturer
Spørgsmål
Uden varsel starter der med jævne mellemrum skingre monotone hylelyde fra armaturer i badeværelse og gæstetoilet. Ved kortvarigt at tænde for vandet afhjælpes problemet, indtil det gentager sig senere på dagen/natten! Er der nogen, der har et godt forslag til længerevarende afhjælpning af problemet?
Michael, Herlev17/11-2010Topbetjent vaskemaskine
Spørgsmål
Hejsa. Vi har købt en topbetjent vaskemaskine, som skal stå i vores badeværelse. Maskinen er tilkoblet, og fungerer som den skal. MEN hertil kommer spørgsmålet, for når den centrifugerer, så kører den rundt på gulvet, også selvom vi har været påpasselig med at den står i vater, og at der ligger linolium under maskinen. Hvad kan man gøre for at den vil stå stabilt??
Mvh Maria
Maria Andersen, Aalborg16/11-2010Svar
I har glemt at fjerne transportsikringsbeslagene...?giraffen, kbh16/11-2010
pexfittings og korrosion
Spørgsmål
Hej!
Jeg skal lave nogle nye vandinstallationer i huset, og i den forbindelse skal brugsvandsledningerne skiftes.
I et lille badeværelse i den ene ende af huset, har jeg ikke umiddelbart mulighed for at skifte de galvaniserede rør.
Giver det problemer at køre brugsvand i pex og afslutte med galvaniseret - vandet vil således løbe gennem en pexfordeler og pexfitting, som jo er af messing (og indeholder kobber)
mvh Brian
Brian, Esbjerg15/11-2010Svar
Hej Brian
Messing fittings indholder i kobber.
Du kan sagtens benytte klemmering fittings ved overgange til galvaniseret rør.
Hvis du benytter kobber rør eller fittings i forbindelse med galvaniseret rør skal du indsætte en ion fælde
Venlig hilsen
[link fjernet]Alternativvarme.dk, Greve01/12-2010